22问答网
所有问题
当前搜索:
桩混凝土强度等级不够怎么办
做
混凝土
土建资料,接
桩强度
C40,标养与同条件强度均合格,评定不合格...
答:
1。
重新送检,换成合格的试块
。2。请求回弹(。。。)括号里有红包和省去N字。3。抽芯(。。。)括号里有红包和省去N字。4。请求设计院出证明(。。。)括号里有红包和省去N字,证明你这强度是可以满足构件要求的,不会影响构件正常使用。
混凝土强度不够
如何
解决
答:
混凝土强度不够的解决方法有:
降低结构荷载、结构加固、利用混凝土的后期强度等
。一、降低结构荷载 当结构的承载力因混凝土强度不足而明显降低,又不方便采用加固方法时,采用降低结构荷载的方法进行处理。二、结构加固 当柱混凝土强度不足时,
可用外购钢筋混凝土或外购钢筋加固
,也可用螺旋钢筋加固。当梁砼强...
钻孔灌注
桩
c30
混凝土强度
强度
不足怎么处理
答:
可以钻孔压浆,中心打小桩。补桩
。如是群桩,则可调整上部结构。不补桩也行。强度不足的表现:混凝土强度不够必将伴随有抗渗能力降低,耐久性降低,更重要的会影响结构的承载能力。主要表现为三方面:1、降低结构强度、刚直下降。2、抗裂性差、产生大量宽裂缝。3、构件变形,变形大到影响正常使用。
桩
芯
混凝土不
合格
怎么处理
?设计值为C35,检测为34.3(标养),同条件为43....
答:
处理办法一般由监理和施工单位协商确定,如果质量监管部门比较强势,
那有质监部门确定处理方案,处理方案无非就是抽芯复试或者直接由设计进行验算是否符合设计要求
。正常的材料办法就是抽芯复试,抽芯复试合格,那就没问题了。如果抽芯测试不合格,有一次复试的机会,双倍取样复试。桩的混凝土有个特点,由于桩...
混凝土桩基强度
低
怎么处理
答:
1、检查施工记录,浇筑的混凝土是否有问题2、延长养生期
,预留强度检验试块不足,采用回弹或小应变检桩方法,确定桩体混凝土的强度。混凝土桩 concrete pile 用混凝土(包括普通钢筋混凝土、预应力混凝土)制成的桩。具有节约木材和钢材、经久耐用、造价低廉等优点,已广泛使用于水工建筑、工业建筑、民用建筑和...
桩
筏基础电梯基坑部位
混凝土强度不够
如何加固
答:
使用高标号的
混凝土
和钢板或者纤维钢进行二次衬里加固。
桩
芯
混凝土强度不够怎么办
答:
把实际
混凝土强度
给设计复算,看是否符合安全使用要求,如达
不到
安全使用要求必须补
桩
或者修改承台等,具体由设计院出处理意见。
高层
桩基混凝土强度不够怎么解决
答:
解决的办法如下:请设计院进行重新的验算(设计师通常留有相当大的备用荷载量或称为保险系数);如果相差不是太大;一般不会有问题,能用。如果相差太大,也没有关系,可以采取补
桩
来解决,即增加承载工程桩的数量来分担荷载;通常,到这里也就解决问题了。可能是局部补桩,也可能是大部补桩。不会要...
灌注
桩混凝土强度不足
,该如何
处理
答:
要看
强度不足
的严重程度来决定处理方法,如果强度不足的面积不是很大,可以用注浆的方法来试一下。
水下C25
混凝土强度
要求、钻孔灌注
桩
取芯强度不达标
解决
方法
答:
1、水下
混凝土
通常选择比设计标号高一级的混凝土,例如水下C25实际上指的是C30
等级
的混凝土,确保其
强度不
低于30MPa。2、混凝土的抗压强度是通过标准试验获得的,对于C60等级以下的混凝土,常用的标准尺寸立方体试件边长为100mm。根据《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002,制作150mm边长的立方体...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
墩柱混凝土强度不足怎么办
混凝土强度不够如何处理
自拌混凝土强度不够怎么办
混凝土垫层强度不够如何补救
桩基混凝土强度不合格怎么办
桩顶强度不够
桩基强度不够怎么办
关于桩基试块强度不够的说明