22问答网
所有问题
当前搜索:
气密测量管的图集
人防地下室
气密测量管
穿墙需要做密闭套管吗?
答:
得做套管,详见
图集
07FK02 P60
人防工程中的
气密测量管
压差测量管是做什么用的
答:
气密性测量管
用来检测工程内部的气密性用的。要密封性好,保证人防工程外部的毒气和毒剂不会进入到工程内部,保障人员得安全。测压管事检查室内外压差的。战时人防工程内部要保持正压的。战时人防工程内部气压理应大于外部,防止外部污染空气流入,气密测量管是用来测量比对工程内外压差的。
...通道墙上的超气压排气活门一般要安装多大的
管子
?
答:
首先纠正一下,排气活门是用于排风口部的,它位于洗消间的侧墙上,但如果是扩大的防毒通道(即防毒通道和洗消间位于一个房间里),那排气活门直接安装在防毒通道的侧墙上。一般情况下型号为PS-D250型。预埋短管的管径与活门的通风口径一致,活门的通风口直径为d250。建议看下标准
图集
FK01~02,可达到...
请问图里人防2个画红色圆圈的是什么套管,分别有什么作用,需要封堵吗...
答:
下面那个是密闭门的
气密测量管
,两侧各出墙100mm,预埋两端带外螺纹的热镀锌管,预埋时最好先将两端管帽封堵以保护螺纹。
气密测量管
长度
答:
气密测量管
用一根管径为50mm-80mm,管壁厚度>2.5mm的热镀锌钢管,在混凝土浇灌时预埋到位,两端做有密闭措施。气密测量管两头各伸出墙面50mm~100mm,中心标高一般离地1500mm~1800mm,离墙边距离一般为100mm~200mm。在人防验收前需要安装并验收合格 ...
气密
性
测量管
是什么样子的
答:
看你的是什么产品,一般都是用普通的气管即可,但是气管也有硬管和软管的分类,不同的检测压力采用的不一样。源自:万肯
气密
性检测仪
人防工程
气密测量管
答:
气密测量管
主要是用于通过连接空压机的充气管及连接差压计的测压
管的
,二管安装好须用聚胺酯发泡剂临时性封堵。试验方法及要求可参考RFJ01-2002第2.2.1条及第3.3.4条。口部气密性试验所测得的漏风量是整个口部的漏风量,而非二个人防门中某个试验对象的漏风量,所以试验需要分二次进行。第一次...
人防
气密测量管
安装位置
答:
人防
气密测量管
安装位置:人防门上方。墙体隐蔽验收时,应核对人防设施预留预埋的位置、数量和密闭措施是否到位。气密测量管应设置在人防部门一侧距地坪1.5m处,当防毒通道或密闭通道的宽度较小时,可将人防气密测量管设置在人防门上方,距洞口边缘不少于300mm,气密测量管两端应加管帽或丝堵。悬板活门垂直...
气密
性
测量管
是什么材质的
答:
DN50镀锌钢管
人防工程中的预留管多长
答:
另一边也长出结构墙面110mm。具体算短管长度时按结构墙厚度+出墙长度+2*粉刷厚度(一般20~30mm考虑)2、
气密测量管
(DN50镀锌管)是两边出墙50mm,所以预埋长度为结构墙厚度+100mm+2*粉刷厚度(一般20~30mm考虑)补充:电气在人防中预留主要就是密闭套管的预留,长度要求同气密测量管。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
气密测量管安装图集
气密测量管预留图集
人防气密测量管图片
气密测量管现场安装图
人防气密测量管做法图
气密测量管的作用
气密测量管可以用DN80的吗
人防工程气密测量管
气密测量管套什么定额