人防工程中的气密测量管压差测量管是做什么用的

如题所述

气密性测量管用来检测工程内部的气密性用的。

要密封性好,保证人防工程外部的毒气和毒剂不会进入到工程内部,保障人员得安全。测压管事检查室内外压差的。

战时人防工程内部要保持正压的。

战时人防工程内部气压理应大于外部,防止外部污染空气流入,气密测量管是用来测量比对工程内外压差的。

扩展资料:

主要用于战时测量工程外界压力。

测压管规范上要求最好是要预埋顶板,DN15的镀锌钢管。但是若是漏埋也可以明装,人防图集上有详图的。

测压管预埋顶板,一端在人防外,一端在人防内的防化值班室里,在防化值班室这一端要接一个倾斜式微压计,它的作用是测量人防内外的压力差。

参考资料来源:百度百科 ——人民防空工程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-04-17

人防工程中的气密测量管压差测量管的作用是需要时通过它测量各种隔断两侧的空气压力差,并由此判断人防工事的气密(空气密封)性能,以及预判打开关闭的通道后通道内的空气流动方向。

人民防空工程简称人防工程也叫人防工事。指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。 人防工程是防备敌人突然袭击,有效地掩蔽人员和物资,保存战争潜力的重要设施;是坚持城镇战斗,长期支持反侵略战争直至胜利的工程保障。

人防工程的一个重要功能,是在外部大气环境受到污染(化学毒气、核子污染等)时,为进入工事的人员、物资等提供有效的庇护,即气体防护(气防)。其基本做法是结合工事内部的通风,使用通风设备向工事内部(一般在最深处)提供经过过滤处理的新鲜空气,使工事内部的空气相对于外部环境形成微正压,这时工事内的空气始终处于向外流动的状态,阻止外部受到污染的空气进入工事。

为了保证并检测人防工程的气防功能,国家标准《人民防空地下室设计规范》(GB 50038—2005)要求:

    各类人防工程在口部、防毒通道密闭隔墙上都必须设置气密测量管。人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管,(一般做法:气密测量管采用一根管径为50-80mm,管壁厚度≥2.5mm的热镀锌钢管,在混凝土浇灌时预埋到位,两端做有密闭措施。气密测量管两头各伸出墙面50 mm~100 mm,中心标高一般离地1500 mm~1800 mm,离墙边距离一般为100 mm ~200 mm)。

    气密测量管的作用,是在需要时测量 测量管两端 的气体压力差,平时可由此检测通风设备的效率及工事的密封性能(看是否能够形成要求的微正压)。战时可通过测量管预判打开关闭的通道后通道内的空气流动方向,防止密封门打开后外部毒气灌入工事。

    压差测量管在过滤系统的通风管路中必须设置差压测量管。用于检测过滤设备两侧的空气压差,并由此判别过滤系统的工作状态。

第2个回答  2020-01-19
气密性测量管,是战时用来检测工程内部的气密性用的(说白一点就是要密封性好,保证人防工程外部的毒气和毒剂不会进入到工程内部,保障人员得安全)。测压管事检查室内外压差的。(战时人防工程内部要保持正压的。)
第3个回答  2015-01-16
你好,主要是战时用来测量人防区内部压力,与外部压力差的。本回答被提问者和网友采纳