22问答网
所有问题
当前搜索:
漏保的动作电流与时间标准
漏电保护
器
的动作时间
是如何规定的
答:
1、380Vac/220Vac末端漏电漏电保护一般是30mA,恶劣环境一般是15mA,漏电保护的动作时间小于0.1秒
。2、380Vac/220Vac总配电箱一般有50mA、100mA、150mA、200mA、250mA、300mA,但是*mAx*秒≤30mA·s,根据这个公式就可以计算得出动作的合格时间了。可以参考现行(2016年8月6日)标准:(JGJ 46-2005...
漏保的动作电流
是多少??
答:
漏保器每级动作时间 一级保护300mA-0.3s;二级保护150mA-0.2s;三级保护30mA-0.1s
。总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。漏电保护器的工作原理,当被保护设备!或电源设备出来过载或...
一二三级配电
漏电保护
器
动作电流
分别是多少?
答:
一二三级配电漏电保护器动作电流分别是:
总保(一级)300-600mA,步长100-300mS,二级或分支路100-300mA,时间100-200mS
,末端(三级)保护≤30mA 时间30-100mS(0.03-0.1S)。三级配电两级保护要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设...
配电箱的三级配电两级保护要求有哪些?
答:
2.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30ma,额定漏电动作时间不应大于0.1s
;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15ma,额定漏电动作时间不应大于0.1s。3.总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30ma,额定漏电动作时间应大于0.1s,但...
工地(A箱)配电箱25oA漏电100mA0.1秒(B箱)配电箱100A漏电50mA o.1秒可 ...
答:
这个选择是可以的。漏保器每级动作时间
一级保护300mA-0.3s;二级保护150mA-0.2s;三级保护30mA-0.1s
。 总配电箱中漏电保护器的
额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s
,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
漏电保护
器漏电
动作电流
不应大于多少毫安
答:
s。即使电流达到100mA,只要
漏电保护
器在0.3s之内动作切断电源,人体尚不会引起致命的危险。这个值也是提供间接接触保护的依据。分配电箱漏电保护器主要提供间接保护,其参数按支线上实测泄漏电流值的2.5倍选用,一般可选漏电
动作电流
值为100~200mA(不应超过30mA.s限值)。
电气
漏保的
剩余
电流
保护
时间
是多长
答:
1、国家规定的
漏电保护
装置
动作时间
t:0.04-5s 2、一般来说,家用环境选择
动作电流
不超过30mA,动作时间不超过0.1s,参见下图。这两个参数保证了人体如果触电时,不会使触电者产生病理性生理危险效应。
请问,一般的
漏电保护
器多长
时间
漏多少电会跳闸,
答:
在规定的条件下,使
漏电保护
器
动作的
电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。②额定漏电
动作时间
是指从突然施加额定漏电
动作电流
起,到保护电路被切断为止
的时间
。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。③额定漏电不动作...
选购
漏电保护
器需要考虑哪些参数
答:
要求
动作时间
不能超过0.1到2秒,最后一种是反时限型,根据不同
动作电流
,其动作时间也不同。3、
漏保的
不动作电流:当线路运行时,漏电保护器有允许的漏电电流,在该范围内,漏电保护器是不会动作的,这是非专业人士比较容易忽略的参数,但其实非常重要,可以保障线路正常运行,避免误跳。
家用
漏电保护
器多大合适
答:
一般建议使用额定
动作电流
值为30mA的
漏电保护
器,因为在家装电路中,漏电保护器在线路漏电或故障时,可以自动跳闸,具有保护的功能,所以选择30mA是比较合适的,如果选择50mA的漏电保护器,灵敏度较低,容易出现误操作。二、选购漏电保护器需要考虑哪些参数 1、漏电动作分断
时间
:据齐家网专家介绍,该项参数...