22问答网
所有问题
当前搜索:
漏保的动作电流大小选择
漏保的动作电流
是多少??
答:
一级保护300mA-0.3s;二级保护150mA-0.2s;三级保护30mA-0.1s
。总配电箱中漏电保护器的
额定漏电动作电流应大于30mA
,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。漏电保护器的工作原理,当被保护设备!或电源设备出来过载或短路时,主开关中的热...
漏电保护
开关
电流大小
答:
1、漏电保护开关一般220v的额定18A起,380V的额定20A起,单相是KWX4.5A,三相的则是KWX2A
。2、市场上常见的家用漏电保护开关额定电流(In)规格有:16A、20A、25A、32A、40A、63A。漏电保护器漏电电流的规格有:6mA、10 mA、30 mA、50 mA、100 mA等。3、漏电动作电流值在50mA及以上的低灵敏度型...
漏电保护
器额定漏电
动作
值应选多少mA的合适?
答:
家用电器回路宜采用额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器
。防火用漏电断路器漏电保护整定值上限定为500mA,一般选用额定漏电动作电流为100mA、150mA、300mA、500mA。漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:(1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体...
漏电保护
器
电流选择
是多少?
答:
家用漏电保护器一般的动作电流是30mA
,人体的摆脱电流在10mA左右,人体电阻大小不同,一般人体触电情况不一样,人体体现出来的电阻不一样。
漏电保护
开关
的动作电流
应怎样
选择
?设备的额定工作电流为75A,漏电保护...
答:
可选用额定电流100A的漏电开关
。对于漏电保护值,应看设备的性质,如是人工操作较为频繁,人员设备接触较为多的,漏电保护重点是人身保护,漏电保护值应选用30mA且不带延时。如是人员平时很少与设备接触,则以保护设备为主,可适当加大漏电保护值,并加上一定的漏电延时,以防止漏电开关跳闸过于频繁。
家用
漏电保护
器
多大
合适
答:
一、家用漏电保护器
多大
合适 一般建议使用额定
动作电流
值为30mA的漏电保护器,因为在家装电路中,漏电保护器在线路漏电或故障时,可以自动跳闸,具有保护的功能,所以
选择
30mA是比较合适的,如果选择50mA的漏电保护器,灵敏度较低,容易出现误操作。二、
选购漏电保护
器需要考虑哪些参数 1、漏电动作分断时间:...
漏电保护
器漏电
动作电流
不应大于多少毫安
答:
s。即使电流达到100mA,只要
漏电保护
器在0.3s之内动作切断电源,人体尚不会引起致命的危险。这个值也是提供间接接触保护的依据。分配电箱漏电保护器主要提供间接保护,其参数按支线上实测泄漏电流值的2.5倍
选用
,一般可选漏电
动作电流
值为100~200mA(不应超过30mA.s限值)。
漏保的
额定
电流多大
才安全?
答:
建议优先
选择
300mA。除非该供配电线路的总泄漏
电流
因种种原因已经达到了120mA,无法再采用300mA,只能选500mA,这样就于另当别论。《低压配电设计规范》中要求防接地故障火灾的RCD
动作
值为0.5A。按IEC标准这一0.5A限值是对生产、加工或储存可燃物质的BE2级火灾危险场所规定的,因为小于0.5A的电弧...
家里漏电开关要买多少安的合适呢?
答:
一般建议使用额定
动作电流
值为30mA的
漏电保护
器,因为在家装电路中,漏电保护器在线路漏电或故障时,可以自动跳闸,具有保护的功能,所以
选择
30mA是比较合适的。购买漏电保护器要保证它有达到国家标准,它的额定电流具有非常多,
选购
时根据二百二十伏的电压进行购买,要求要有自动跳闸的保护功能。家用漏电保护器...
漏电保护器
漏电保护的动作电流
都一样吗
答:
30ma以下电流人体可自主摆脱不构成致命,因此家用
漏电保护
器额定漏电
动作电流
一般为30ma。人体的感知电流数值男为1.1mA,女为0.7mA;摆脱电流男为16mA女为10.5mA,儿童要较成人为小。在较短时间内危及生命的电流是致使电流,从两个方面理解,一是电流达到50mA就会引起心室颤动,有生命危险,而100mA以上...