22问答网
所有问题
当前搜索:
漏保的动作电流大小选择
书上写"
漏电保护
开关
动作电流
应
选择
30mA",为什么这么小,不是30A吗...
答:
漏电保护
开关串联在电路中,火线与零线都经过漏电保护开关。其
动作电流
30mA,指的是当漏电电流(流进保护开关的电流与流出保护开关的电流之差)大于等于30mA时,漏电保护开关就动作,切断电源。楼主所说的30A,指的是开关的触点电流,即开关所带的负载的工作电流。这是两个不同的概念。
漏电断路器上的额定剩余
动作电流
30ma和50ma有什么区别?
答:
但是容易跳闸。额定剩余
动作电流
是制造厂对剩余
电流动作
保护装置规定的剩余动作电流值,在该电流值时,剩余电流保护装置应在规定的条件下动作。相(单相或三相)电流与零线电流的矢量和超过此值,则剩余电流动作保护装置
的动作
机构动作,切断电源,从而实现保护,防止相应的电气安全事故。
漏电保护
器
电流
和品牌如何
选择
?防触电设备有哪些?我的家用电器有电视...
答:
建议使用50安的
漏电保护
断路器,漏电
动作电流
30毫安,动作时间小于0.1秒,国产品牌有正泰,德力西等,国际品牌有施耐德,ABB或者西门子等
一级
漏保
,二级漏保,三级漏保有什么区别,分别是干什么用的
答:
下级保护器额定漏电
动作电流
之间, 一般取30~75mA。3、第三级
漏电保护
器用于保护单个或多个用电设备,是直接防止人身触电的保护设备。被保护线路和设备的用电量小,漏电电流小,一般不超过10mA,宜
选用
额定动作电流为30 mA,动作时间小于0.1 s 的漏电保护器。
家用买
多大
的漏电开关?
答:
原理:1、空气开关与漏电开关原理不一样,结构更不一样,绝对不能替代。2、漏电即火线与大地之间有电流通过(零线是与大地相接的),一般
漏电保护
开关
的动作电流
为30mA.3、火线和零线两条线一起绕在电磁铁上,正常使用时,两条线上都有电流通过,且
大小
相等方向相反,故电磁铁不产生磁力;当漏电或人...
漏保
怎么区分
大小
?
答:
④其他参数如:电源频率、额定电压、额定
电流
等,在
选用漏电保护
器时,应与所使用的线路和用电设备相适应。漏电保护器的工作电压要适应电网正常波动范围额定电压,若波动太大,会影响保护器正常工作,尤其是电子产品,电源电压低于保护器额定工作电压时会拒
动作
。漏电保护器的额定工作电流,也要和回路中的...
为什么小功率
漏保动作电流
都是10ma
答:
安全。
漏电保护
器的使用是非常重要的,可以保证室内的正常用电,小功率
漏保动作电流
都是10ma是为了安全,10ma电流确保在人体不慎触电后,不会让个人产生病理或生理反应。
4平方电线用
多大漏保
答:
漏保是漏电保护开关,与电线
大小
没有关系,漏保都是30毫安的
漏电保护电流
,4平方的铜线可以载流30A,
选择
容量为32A带
漏电保护的
空开,型号C32。漏电保护器的电流一般按照负载电流的1.5倍左右
选取
。家庭常用漏电保护器漏电
动作电流
都是30MA,国内很多品牌都比较好。选择断路器可以套大1、2个规格的,但要...
3千瓦220v用
多大漏保
?
选购
家用
漏电保护
器应考虑哪些因素
答:
3、看脱扣器类别:比较常用的家用
漏电保护
器,脱扣类别有两种,一种是C型脱扣,适合用于照明线路,还有一种是D型脱扣,适合用于动力线路。4、看漏电
的动作电流
:为保证用电安全,一般建议
选择
30毫安的漏电保护器,且脱扣时间应小于0.1秒。这样在线路漏电电流超过30毫安的时候,就会立刻作出跳闸动作,避免...
塔吊专用箱应配
多大
的漏电,
动作电流
配多大,,塔吊是22kw
答:
22千瓦额定
电流
约44A。漏电开关应按照负载电流的1.5倍左右
选择
。建议选择63A的漏电开关。