22问答网
所有问题
当前搜索:
漏保的动作电流大小选择
漏电保护
器额定漏电
动作
值应选多少mA的合适?
答:
家用电器回路宜采用额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器
。防火用漏电断路器漏电保护整定值上限定为500mA,一般选用额定漏电动作电流为100mA、150mA、300mA、500mA。漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:(1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体...
漏电保护
开关
电流大小
答:
漏电保护开关电流大小1、漏电保护开关一般220v的额定18A起,380V的额定20A起,单相是KWX4.5A,三相的则是KWX2A
。2、市场上常见的家用漏电保护开关额定电流(In)规格有:16A、20A、25A、32A、40A、63A。漏电保护器漏电电流的规格有:6mA、10mA、30mA、50mA、100mA等。3、漏电动作电流值在50mA及以上的...
漏电保护
器
电流选择
是多少?
答:
家用漏电保护器一般的动作电流是30mA
,人体的摆脱电流在10mA左右,人体电阻大小不同,一般人体触电情况不一样,人体体现出来的电阻不一样。
漏电保护
器漏电
动作电流不应大于多少毫安
答:
分配电箱漏电保护器主要提供间接保护,其参数按支线上实测泄漏电流值的2.5倍选用,
一般可选漏电动作电流值为100~200mA
(不应超过30mA.s限值)。
漏保的
额定
电流多大
才安全?
答:
建议优先选择300mA
。除非该供配电线路的总泄漏电流因种种原因已经达到了120mA,无法再采用300mA,只能选500mA,这样就于另当别论。《低压配电设计规范》中要求防接地故障火灾的RCD动作值为0.5A。按IEC标准这一0.5A限值是对生产、加工或储存可燃物质的BE2级火灾危险场所规定的,因为小于0.5A的电弧...
空调
漏电保护
器如何选择?漏电保护器
的选择
原则和使用注意事项
答:
用于防止漏电火灾的漏电报警装置宜采用中灵敏度
漏电保护
装置。其
动作电流
可在25~1000mA内
选择
。在建筑工地、金属构架上等触电危险性大的场合,Ⅰ类携带式设备或移动式设备的应配用高灵敏度漏电保护装置。对于照明线路,宜根据泄漏
电流的大小
和分布,采用分级保护的方式。支线上
选用
高灵敏度的保护器,干线...
家里漏电开关要买多少安的合适呢?
答:
一般建议使用额定
动作电流
值为30mA的
漏电保护
器,因为在家装电路中,漏电保护器在线路漏电或故障时,可以自动跳闸,具有保护的功能,所以
选择
30mA是比较合适的。购买漏电保护器要保证它有达到国家标准,它的额定电流具有非常多,
选购
时根据二百二十伏的电压进行购买,要求要有自动跳闸的保护功能。家用漏电保护器...
漏电保护
开关
的动作电流
应怎样
选择
?设备的额定工作电流为75A,漏电保护...
答:
可
选用
额定
电流
100A的漏电开关。对于
漏电保护
值,应看设备的性质,如是人工操作较为频繁,人员设备接触较为多的,漏电保护重点是人身保护,漏电保护值应选用30mA且不带延时。如是人员平时很少与设备接触,则以保护设备为主,可适当加大漏电保护值,并加上一定的漏电延时,以防止漏电开关跳闸过于频繁。
漏保的动作电流
是多少??
答:
一级保护300mA-0.3s;二级保护150mA-0.2s;三级保护30mA-0.1s。总配电箱中
漏电保护
器的额定漏电
动作电流
应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。漏电保护器的工作原理,当被保护设备!或电源设备出来过载或短路时,主开关中的热...
160a漏电开关
动作电流
100*300*500
选择
哪个
答:
300。1、漏电开关是用来保护电路和人身安全的重要设备,160a防火用漏电断路器
漏电保护
整定值上限定为500mA,
选择
300较为适中,相比于100和500也更为安全。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
漏电保护器规格
漏电保护器大小怎么选择
漏电动作电流规范值
漏电保护器电流大小怎么选
一二三级箱漏电动作电流时间
漏电100和300和500调节
漏保上面的电流灵敏度是什么
一二三级配电箱漏保动作时间
额定动作电流和额定动作时间