漏保的动作电流大小选择
漏保
器
动作
时间怎么计算?
答:
漏电保护
器的工作原理,当被保护设备!或电源设备出来过载或短路时,主开关中的热磁脱扣器完成延时或瞬时脱扣动作。从而切断电源起到过载或短路保护作用。当被保护电路中有漏电或人身触电时,只要剩余电流达到整定
动作电流
值,零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,并通过漏电脱扣器动作,从而切断电源起...
现场
漏电保护
器
的动作电流
和动作时间的乘积不大于30mA.s是怎么算的...
答:
漏保
有很多种 最小6ma 最大100ma 一般 家用
漏电保护选
30 mA的漏保 医用10 ma 50mas以上不能用于家装 50mas是一个界限它一般是不会引起心颤的 但是如果
电流
特别大即使时间短 有可能造成严重的二次伤害 所以综合考虑用30mas
三跟电线
电流
15安用
多大
漏电开关
答:
用32A的空开片就可以了,32安的空开在220伏电压的状态下,可以承载3000瓦的负荷。
只有火线电流与零线电流的差值小于漏电
动作电流
(人身安全电流30mA)时...
答:
漏电保护
开关有两个关于漏电的重要参数:额定剩余
动作电流
:保护人身安全的
漏保
为30mA;额定剩余不动作电流:防止漏电保护开关频繁动作的一个特征值,有规定12mA、也有15mA。您举例15mA正好是个特征值,那我得去学语文啦^_^大于和大于等于、小于和小于等于,在GB/Z 6829-2008 《剩余
电流动作
保护电器的一般...
...漏电保护‘同时启动三相电24千瓦许按
多大漏电保护
答:
保护器。② 三相三线式380V电源供电的电气设备,应
选用
三极式漏电保护器。③ 三相四线式380V电源供电的电气设备,或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线式,四极四线式漏电保护器。3、 根据电气线路正常泄露电流,
选择漏电保护
器的额定漏电
动作电流
。① 选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,...
已知功率怎样求用
多大的漏保
?
答:
直接接触触电的防护:因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要
选用
灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装
动作电流
为30ma ,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能后。如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空...
漏电保护
器
的选择
水泵起动
电流
电工
答:
一、不行,小了,换一个40A的吧,二、这个不是问题,因为保护的额定电流、过载
动作电流
和短路电流不是一个值,启动的7~10倍还远远达不到速断的启动值,三、天啊,我建议你还是在闸刀下面装一个小空开好一些,也不贵。然后以后就是操作空开好了,也不要装
漏保
了,装带漏保空开;四、这个要求,...
已知功率怎样求用
多大的漏保
答:
漏保
称
漏电保护
器。是在空气开关的基础上配置零序电流互感器成为漏电保护器,容量按
选择
空气开关一样要求选择。漏电
动作电流
及动作时间应根据保护要求选择,如果是末级保护;动作电流应小于等于30mA,动作时间应小于等于0.1s(秒)。
额定漏电
动作电流
30mA的
漏电保护
开关..如果接上一个漏电15mA灯箱上面...
答:
额定剩余不
动作电流
:防止
漏电保护
开关频繁动作的一个特征值,有规定12mA、也有15mA。您举例15mA正好是个特征值,那我得去学语文啦^_^大于和大于等于、小于和小于等于,在GB/Z 6829-2008 《剩余
电流动作
保护电器的一般要求》没有严格定义,理解为定性描述。如果抠字眼的话:大于等于30mA必须动作,小于...
我施工现场的一级配电箱配置的漏电
动作电流
和动作时间同二三级配电箱...
答:
不可以。施工现场临时用电要求是三级配电、二级
漏保
(触保),注意这里的可不是二级箱的二级概念。三级箱漏电保安器
的动作电流
小于等于30mA,动作时间小于等于0.1秒。相当普通家用的漏电保安器的动作时间与当作漏电电流,但这不等于就可用家用的漏保了,因为三级箱实际配置的漏电开关还要考虑额定电流。总配电...