额定漏电动作电流30mA的漏电保护开关..如果接上一个漏电15mA灯箱上面....请问这个漏电保护开关跳闸吗?

额定漏电动作电流30mA的漏电保护开关..如果接上一个漏电15mA灯箱上面....请问这个漏电保护开关跳闸吗?

漏电保护开关有两个关于漏电的重要参数:
额定剩余动作电流:保护人身安全的漏保为30mA;
额定剩余不动作电流:防止漏电保护开关频繁动作的一个特征值,有规定12mA、也有15mA。
您举例15mA正好是个特征值,那我得去学语文啦^_^大于和大于等于、小于和小于等于,在GB/Z 6829-2008 《剩余电流动作保护电器的一般要求》没有严格定义,理解为定性描述。如果抠字眼的话:大于等于30mA必须动作,小于15mA不能动作,大于等于15mA、小于30mA可动作可不动作。
结论:可能跳闸。

看到您另一个提问,明白了,发光二极管最佳工作电流是15mA~20mA,插脚碰了金属外壳可能产生15~20mA的漏电,如果另一插脚碰外壳可能远远不止20mA,这完全可以通过调整安装位置避免,最重要的是灯箱要放水,如果漏水不能漏到电器元件、线路板上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-14
额定漏电动作电流30mA是指大于等于30mA漏电保护器就动作,如果误把地线接到零线上你的漏电保护器肯定调闸
第2个回答  2011-11-14
不会跳,在漏保漏值以下,漏保感应不到漏电电流
第3个回答  2011-11-14
‘dahyo’说的是对的,漏电开关有可能动作