22问答网
所有问题
当前搜索:
热力管道安装要求
热力管道
的
安装
应满足的
要求
是( )。
答:
本题考核的是热力管道的安装要求。
热力管道安装要求:(1)热力管道通常采用架空敷设或地沟敷设
;(2)补偿器竖直安装时,如管道输送的介质是热水,应在补偿器的最高点安装放气阀,在最低点安装放水阀;(3)两个补偿器之间(一般为20~40m)以及每一个补偿器两侧(指远的一端)应设置固定支架。固定支架受力...
热力管道安装
符合
要求
的是( )。
答:
(1)热力管道应设有坡度
,汽、水同向流动的蒸汽管道坡度一般为3‰,汽、水逆向流动时坡度不得小于5‰热水管道应有不小于2‰的坡度,坡向放水装置。1)
蒸汽支管应从主管上方或侧面接出
,热水管应从主管下部或侧面接出。2)水平管道变径时应采用偏心异径管连接,当输送介质为蒸汽时,取管底平以利排水;...
热力管道
施工流程?
答:
4.4 检查支管坡度和平行距墙尺寸,以及立管垂直度和散热器位置,确保符合规定要求
。4.5 立、支管变径不宜使用铸铁补心,应使用变径管箍或焊接法。以上步骤是热力管道施工的基本流程,具体施工时还需根据实际情况进行调整。
热力管道
穿过构筑物墙板处应按设计
要求安装
套管,套管的
安装要求
是...
答:
管道安装要求:(1)
管道穿过构筑物墙板处应按设计要求安装套管
,
穿过结构的套管长度每侧应大于墙厚20mm;穿过楼板的套管应高出板面50mm
。(2)套管与管道之间的空隙可采用柔性材料堵塞。(3)防水套管应按设计要求制作,并应在墙体和构筑物砌筑或浇筑混凝土之前安装就位,套管缝隙应按设计要求进行充填。(4)...
热力管道
直接埋地敷设的
要求
有
答:
1、管道选材:热力管道应使用专用的钢管或塑料管等耐高温、耐压和抗腐蚀能力强的材料
。2、
管道埋深
:根据实际情况和规范要求,热力管道应保持一定的埋深(通常为1-2米),以确保管道不受外力破坏或温度波动的影响。3、
敷设区域选择
:热力管道敷设应避免在易于发生水土流失、滑坡、塌方等地段进行,同时还...
热力管道
施工流程?
答:
1
热力管道安装
材料及工具
要求
1.1管材。碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲;锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。1.2管件。无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。1.3阀门。规格型号和适用温度,压力符合设计要求。1.4附属装置。减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等符合...
热力管道安装
应注意那些问题?
答:
蒸汽
热力管道安装
时的坡度值应符合设计
要求
,当设计未规定时,取0.003,坡度应流向管道的疏水点 热水管道系统应在所有的高点和低点加置放空和放净点,蒸汽系统应在所有的低点加置放净点或疏水点 安全阀的出入口的支架应牢固可靠。安全阀出口如果直接排入大气,则应在出口处加置凝液排放孔 热力管道系统...
热力管道
施工中需要什么资质
答:
热力管道
施工中需要建筑业企业资质等级标准。依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》的企业,在中华人民共和国境内从事土木工程、建筑工程、线路管道设备
安装
工程、装修工程的新建、扩建、改建等活动,应当申请建筑业企业资质。中华人民共和国住房和城乡建设部于2014年11月6日通过的《建筑业企业资质...
什么是GB1、 GB2?
答:
1 GBl级燃气管道为GBl级。2 GB2级
热力管道
为GB2级,并且分为以下两类:(1)设计压力大于2.5MPa;(2)设计压力小于或者等于2.5Mh。依据:压力
管道安装
许可规则TSG D3001-2009。压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,同时具备以下三条:1.最高工作压力大于或者等于0.1MPa(...
关于
供热管道
的
安装
法律问题
答:
二、CJJ28-2004《城镇供热管网工程施工及验收规范》第5章第5.4.4条 套管安装应符合下列规定:1
管道穿过构筑物墙板处应按设计要求安装套管
,穿过结构的套管长度每侧应大于墙厚20~25mm,穿过楼板的套管应高出地面50mm;2 套管与管道之间的空隙可采用柔性材料填赛。三、GB50235-97《工业金属管道工程...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
热力管道涨力安装标准
热力管道穿墙安装规范
室外热力管道安装规范最新
热力管道施工要点
地埋暖气管道施工规范
供热管道土建施工规范
供热安装施工规范要求
热力管道工程施工及验收规范
暖气管道施工要求