22问答网
所有问题
当前搜索:
电力线路安全距离
电力安全距离
国家标准
答:
电力安全的国家标准是:
1、500千伏的电力线路的安全距离是5m
;2、220千伏的电力线路的安全距离是3m;3、110千伏的电力线路的安全距离是1.5m;4、35千伏的电力线路的安全距离是1m;5、10千伏的电力线路的安全距离是0.7m。
电气
线路安全距离
是多少米?
答:
安全距离为1.5米
。在《电力设施保护条例》中有此规定。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为:导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和,所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1...
电力线路安全距离
标准是多少?
答:
作业时必须设专人监护,
严格控制与架空电力线路导线 的净空距离(即两点间的最小直线距离) 110kV 为5米、220kV为6米、500kV为8.5米
。四、由于夜间无法看清施工机械的安全高度,保护区内夜间严禁施工,如有特殊情况及时与电力局技术人员联系。五、施工方应确定专门人员切实加强对施工现场的巡视监督,如发...
电力
架设
安全距离
是多远?
答:
500千伏的为8.5米
各级电压导线在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离如下:110千伏的为5.0米 220千伏的为6.0米 330千伏的为7.0米 500千伏的为9.0米 750千伏的为11.5米 1000千伏的为15.5米 ±800千伏的为16米 注:
35千伏未规定,因此参考110千伏
。①1kV-10kV配电线路不应跨越屋顶为...
电力线路
与建筑物
安全距离
?
答:
1-10千伏线路水平安全距离为1.5米
;35千伏线路水平安全距离为3.0米;66-110千伏线路水平安全距离为4.0米;154-220千伏线路水平安全距离为5.0米;330千伏线路水平安全距离为6.0米;500千伏线路水平安全距离为8.5米。各级电压线路在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离为:110千伏线路垂直安全...
电线与建筑物的
安全距离
是多少?
答:
根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定,在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离:1千伏以下线路水平安全距离为1.0米,
1-10千伏线路水平安全距离为1.5米
,35千伏线路水平安全距离为3米,66-110千伏线路水平安全距离为4米,154-220千伏线路水平安全距离为5米,330千伏线路水平安全距离...
供电
线路
的
安全距离
得多少才可以?
答:
1-10千伏架空
电力线路
导线在最大弧垂的
安全距离
为1.5(0.8)米;最大风偏的安全距离为2.0(1.0)米。1千伏以下架空电力线路导线在最大弧垂的安全距离为1.0(0.2)米;最大风偏的安全距离为1.0(0.5)米。注:括号内为绝缘导线数值。希望我们的回答能对您有所帮助。如有其它疑问,请致电...
电气
安全距离
国家标准
答:
法律分析:
1、500千伏的电力线路的安全距离是5m
;2、220千伏的电力线路的安全距离是3m;3、110千伏的电力线路的安全距离是1.5m;4、35千伏的电力线路的安全距离是1m;5、10千伏的电力线路的安全距离是0.7m。与人体的安全距离是1.5M,架空相与相的安全距离是1.8M,正常埋地相与相的距离是0.5M,与...
架空
电力线路安全距离
是多少米?
答:
根据《电力设施保护条例实施细则》第十六条规定,架空
电力线路
导线在最大弧垂或最大风偏后与树木之间的
安全距离
为:电压等级是35-110千伏最大风偏距离3.5米,最大垂直距离4米;电压等级是154-220千伏最大风偏距离4米,最大垂直距离4.5米;电压等级是330千伏最大风偏距离5米,最大垂直距离5.5米...
电力线路安全距离
标准有哪些?
答:
根据有关规定,建筑物与
电力线路
的
安全距离
如下:1、垂直距离:电力线电压等级1kV以下:2.5米;电力线电压等级1-10kV:3米;电力线电压等级35kV:4米;电力线电压等级60-110kV:5米;电力线电压等级154-220kV:6米;电力线电压等级330kV:7米;2、水平距离:电力线电压等级1kV以下:1米;电力线电压...
1