电机5千瓦要多大的电缆
5千瓦电机用多大的
线?
答:
一般这么大的电机都是用到三相380V供电,电流近两倍的功率即为90安培左右,
电缆线要用到至少25平方铜线
,如果铝线的话要加倍放到55平方。25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW 三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW>45kw 功率...
5kw
电机需要多大
电流和多少平方
的电线
?
答:
电机
额定电流I=P/√3Ucosφ=5÷(1.732×0.38×0.8)≈9.5A 推荐选用
电缆
YJV-0.6/1kV-4×4mm²
5
个
千瓦用多大电缆
答:
1、5000W三相电选用2.5mm2铜芯或铝芯电缆均可
。五千瓦三相电根据负载不同,其电流也会略有不同,电感性负载如电机电流最大,额定电流有11A左右。2、实际操作中要根据穿线方式、距离、负责启动特性等选取电缆的直径,2.5平方铜塑线其明敷安全载流量30安,完全满足要求。
5千瓦电机用多大电线
,负荷电流多少
答:
计算电流要考虑
电机
效率和功率因数:额定电流 = 0.76 X 功率 / 电压 = 0.76 X 11500 / 380 = 23 安如电缆短,可用4平方线。电缆长的话,电压降不能大于5%,可按下式计算(比如300米长
的电缆线
): S = 0.05 X 额定电流 X 电线长度 / 导电系数 = 0.06 X 23 X 300 / 57 = 7.26...
5千瓦
三相
电机用多大
平方线
答:
5千瓦三相电机用1.5平方平方线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ )=5/(1.732X0.38X0.85)=9A(功率因数取0.85)查下面的电缆载流量表,可选1.5平方铜线。简介:三相异步电动机由于具有结构简单、价格低廉、坚固耐用,制造、使用和维修方便等优点,并且它还具有较高的效率...
5千瓦电机用多大的
两芯
电缆
答:
10平方铜芯线。
5千瓦的
电器要用多少平方
的电线
?要
用多大
电流的空气开关?
答:
2.5平方
的电线
,16A的空气开关。
五千瓦
的三相电用2.5平方的电线就可以,三相电电流计算公式=功率/电压/电压相位/功率因数(这里功率因数不考虑损耗,即为1)=5000/380/1.732/1≈7.6A。如果电压是220V的,
5千瓦
电器的额度电流20A左右,需要25或32A空开,380V电压的电流12左右,用16A空开就可以。
5、
5千瓦
三相
电机
配什么平方
的电缆
答:
5
.5kw的三相
电机
选用2.5mm²铜芯或铝芯
电缆
均可。根据功率公式P=1.732UIcosφ有 I=P/(1.732Ucosφ)=5.5/(1.732x0.38x0.85)=9.8A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
5,
5千瓦电机
控制
电缆用多大的
答:
单相
电机5千瓦的
电流约40.4a,可用6平方铜线,6平方铜线的截流量是44a,可满足要求。
1平方铜线过多少电流?,
5千瓦电动机需要多大的
线,简单怎么计算
答:
1平方铜线安全载流量为8A,5kw
电动机需要
4平方
电线
。用公式计算P=U*I 得出公式I=P/U=5000/380=13.15A 根据
电缆
安全载流量表得知 铜电线型号 单载流量(A) 线槽载流量(A) 灯吼载流量(A)电压降mv/M 修正系数 BV(30。C)1.0mm2/c 10 6 9 0.7 1.5mm2/c ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10