22问答网
所有问题
当前搜索:
电梯机房承重梁做法
承重梁的
电梯承重梁
答:
安装基准线的确定承重梁的安装方式决定后,就可以对承重梁进行测位。具体方法是,
首先把机房楼面清洁干净,不能有灰尘及其他污物存在
。再用一线锤对准样板架上的轿厢中心,对准后,根据机房预留孔的中心线用钢直尺和铅笔在楼面上画两条交叉的直线。对重侧采用同样的方法确定对重中心。然后找一块平整的木...
电梯机房承重梁
设计要求
答:
1、驱动主机承重梁需埋入承重墙时,埋入端长度应超过墙厚中心至少20mm,且支承长度不应小于75mm
。2、机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20-40mm,通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm的台缘。
电梯
的
机房
大
梁
搭在顶层卧室的
承重
墙上对吗
答:
对。根据查询《电梯安装与验收规范》得知,
要求承重重梁要置于承重墙体之上,机房的承重梁担负着电梯传动部分的全部动负荷和静负荷
,因此要可靠地架设在坚固的承重墙或横承重梁的两端埋入墙内深度必须超过墙厚中心20毫米,且不小于75毫米。承重梁安装时,三根工字钢要求水平,每根承重梁的上平面不水平度应...
电梯机房
梁柱节点没有留置怎么办?
答:
电梯承重梁都安装在剪力墙上,不需要额外梁柱
。如果说没有预留起吊承重墙,也可以在剪力墙上安装一根工字钢作为起吊受力点,承重大于2吨即可。
主
承重梁
能不能打孔
答:
但施工方必须征得设计方同意。
承重梁
是承受
电梯
轿厢、对重和其他设备重量的承重钢梁,它承受了电梯的全部静载和动载,一般固定在电梯井道最上端的
机房
土建承重梁上,所用的材料是槽钢或工字钢。当建筑物顶层有足够的空间高度时,可根据安装平面图将承重梁臵于楼板下面,并与楼板连接成一体。
电梯机房
放
承重梁
需不需要浇圈梁
答:
一定要,因为
承重梁
几乎承受
电梯
所有的载重()主机、槽钢、轿厢与乘客、对重、钢丝绳、随行电缆等重量,如
机房
楼板下只有砖支承的话,短时间可能没问题,但时间长了,就难保百分百安全
电梯
主机
承重梁
预埋钢板规格
答:
电梯
主机
承重梁
预埋钢板规格如下:1、承重钢梁和各种型钢的规格、尺寸符合设计要求。2、驱动主机底座采用钢板制作,钢板厚度不应小于20mm。3、限速器、钢带轮基座使用的钢板厚度不应小于12mm,且钢板外表平整、光滑。
无
机房电梯
顶部
承重
结构是圈梁吗
答:
是。无
机房电梯
顶部承重结构是圈梁。现有技术中的无机房客梯的顶层布置和安装方法,一般是把
承重梁
固定于井道圈梁上。载荷直接由井道圈梁全部承受,这样的安装方法会导致井道圈梁的强度和刚度要求大。
无
机房电梯
曳引机离房顶就三十公分怎么弄上去
答:
方法如下,当
承重梁
在
机房
楼板下面时,一般需要做一个比曳引机底盘大30mm左右、厚度为250~300mm的钢筋混凝土底座,底座上预埋好固定曳引机的螺栓。在混凝土底座下面,承重梁的上面应放臵减振橡胶垫,曳引机应固定在混凝土底座上。混凝土底座与曳引机由压板和挡板固定在一起。
建筑
电梯机房
顶预埋件哪些应该预留
答:
机房
吊钩,主机
承重梁
预埋钢板,对重绳头槽钢钢板