22问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器二次侧开路是什么意思
电流互感器
的
二次开路是什么意思
答:
电流互感器的二次开路的意思是:
当互感器的初级绕组通过电流时,次级绕组的头、尾之间没有任何联接,是断开的
。电流互感器二次侧绝对不允许开路。这是因为,电流互感器二次侧一旦开路,一次侧电流全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。而且电流互感器在正常工作时,二次侧近似...
互感器
上写的二次开路有高压。那
什么是二次开路
啊???又为什么会有高压呢...
答:
二次开路是指线圈二次接线应是闭合回路,如果断开,就叫二次开路
。(1)交流电流回路中的试验接线端子,由于结构和质量上的缺陷,在运行中发生螺杆与铜板螺孔接触不良,而造成开路。(2)电流回路中的试验端子压板,由于胶木头过长,旋转端子金属片未压在压板的金属片上,而误压在胶木套上,致使开路。(3)...
电流互感器二次侧
怎么才算是
开路
,举几个例子
答:
开路就是指二次侧的负载电路不通
,比如线断了,端子烧坏了
谁帮忙解释一下
电流互感器二次开路是什么意思
?
答:
没有能量转换,所以一次侧的电流全部变为励磁电流了,二次侧不开路有部分电流转换了
。(1) 由于交流电流回路中的试验接线端子的结构和质量上存在缺陷,在运行中发生螺杆与铜板螺孔接触不良,造成开路。(2) 由于电流回路中的试验端子压板的胶木头过长,旋转端子金属片未压在压板的金属片上,而误压在胶木...
电流互感器 二次侧开路
答:
也就是接入负载了,就不存在开路而产生高压的问题
,所以,也就不会烧电流表。2、二次侧开路,一次侧就相当接入了一只电感,但是,由于一次侧电感的匝数很少,有的甚至只有一匝,尤其在特别少的匝数情况下,所能产生的压降也是有限的,因此,一次侧电压降问题也不是一定就是很严重。
电流互感器二次侧开路
的原因,不明白这个原因
啥意思
?
答:
电流互感器正常运行时,二次不能开路。一般是二次通过仪表内阻或外置采样电阻或直接短路形成回路。
电流互感器二次开路
时,一次电流全部转变为励磁电流,互感器铁芯磁急剧上升达到饱和,铁芯发热可能导致绝缘损坏,损坏互感器,可能危及人身财产安全。另外,二次开路时,二次输出电压也较高,可能危及人身财产...
电流互感器二次侧开路
?求高人指教
答:
电流互感器
在一次侧有电压无电流的情况下
二次侧开路
不会产生电压,在一次侧有一定量的稳定电流时打开二次侧会产生一定值的电压,但不会很高,一般几十伏一下。但是一次主回路一般都与开关相连,在开关接通或断开主回路电流时,主回路电流会有一个突变过程,根据V=L*di/dt(L是互感器电感量),此时...
电流互感器二次侧是什么意思
?麻烦详细解释!
答:
电流互感器二次侧
就是接仪表的那一端.电流互感器二次侧不许
断路
运行。接在电流互感器二次侧上的仪表线圈的阻抗很小,相当于二次侧线圈在短路状态下运行。互感器二次侧端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大。但是大部分被短路二次侧线圈...
电流互感器二次侧开路
答:
电流互感器运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。如果
电流互感器二次开路
,二次电流消失,去磁作用随之消失,铁心中的磁密很高;又由于二次绕组匝数特多,二次电压会很高,可达几千伏。电流互感器的一次匝数很少,其一次...
三相四线电表有一个
互感器二次侧开路
,会停止工作么
答:
互感器二次侧开路
,则该互感器不能工作或者工作不正常。当
电流互感器
次级绕组开路时,这时候一次电流如果没有变化,二次回路断开,或者电阻很大,那么二次侧的电流为0,或者非常小,二次线圈或铁芯的磁通量就很小,不能抵消掉一次磁通量。这时候一次电流全部变为励磁电流,使铁心饱和,这个变化是突然的...