22问答网
所有问题
当前搜索:
电缆保护管埋地敷设
埋地电缆
过路段
保护管
的埋深是多少?
答:
埋地电缆
过路段保护用的镀锌钢管
保护管
厚度有明确要求,壁厚小于等于2mm的钢
电线
导管不应埋设于室外土壤内;室外
埋地敷设
的电缆导管,埋深不应小于0.7m。依据是:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)中:14.2 一 般 项 目 14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7...
10kV及以下
电缆
采用单根
保护管埋地敷设
,按规范规定其埋置深度距排水沟...
答:
【答案】:A 根据规范《电力工程
电缆
设计规范》(GB 50217—2007)第5.4.5条第2款规定,单根
保护管
使用时,宜符合下列规定:地中
埋管
距地面深度不宜小于0.5m;与铁路交叉处路基不宜小于1.0m;距排水沟底不宜小于0.3m。
电缆
套管
埋地敷设
规范
答:
电缆套管
埋地敷设
的规范主要包括:电缆套管的选择、埋设深度、敷设方式、保护措施等方面,这些规范旨在确保电缆安全、稳定地运行,同时减少因外力或环境因素导致的损坏。首先,电缆套管的选择应符合相关标准和规范。例如,应选用具有足够机械强度和耐腐蚀性能的材质,如PVC管、钢管等。这些套管不仅能有效
保护电缆
...
电缆
穿管地埋
敷设
规范要求
答:
电缆
穿管地埋
敷设
规范要求:管道选择、敷设深度、电缆布线方式、
保护
措施、接地要求、标识和记录、质量检测、相关法规遵守。1、管道选择:地埋电缆通常通过管道进行敷设,规范要求选择符合要求的管道材料。管道应具有耐腐蚀、防水、抗压能力,并能够适应埋设环境的特殊要求。2、敷设深度:为防止外部因素(如交通...
埋地敷设电缆
与管道的净距要求
答:
埋地敷设
的
电缆
与可燃气体及易燃液体管道平行或交叉的最小净距(m)为1米。GB50303中12.2.1第5条规定电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道的下方,当设计无要求时,与管道平行和交叉的净距应小于0.5米。同时,强制性条文也有要求:在电缆隧道和电缆沟道中,严禁有可燃气、油管路穿越。架空敷设的电缆与...
室外
埋地电缆
套管的埋设要求有哪些
答:
电缆
穿
保护管
长度在30m以上时,直线段保护管内径不小于电缆外径的2.5倍,过长时应设手孔井或人孔井。12、钢管敷设弯曲角度一般不小于90°,弯曲半径应不小于钢管直径的6倍,条件许可时可以做到钢管直径的10倍,明
管敷设
只有一个弯曲时,可为4倍。钢管用束节连接时,必须牢固并涂防腐油脂,束节两端的...
电缆
穿
管埋地敷设
时有何规定
答:
国家标准GB50217-2007《电力工程
电缆
设计规范》中对于电缆排
管敷设
的相关规定如下:5. 4. 4
保护管
管径与穿过电缆数量的选择,应符合下列规定:2 管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径,不宜小于75mm。5. 4. 6 使用排管时,应符合下列规定:1 管孔数宜按发展...
埋地电缆
引出地面时,其
保护
套管应怎样设置?
答:
从2米高度至地下0.2米处,必须加设
电缆
防护套管。
室外
埋地敷设
的
电缆
导管埋深不应小于多少
答:
根据《电力工程
电缆
设计规范》GB50217-1994中,5.3.3只对电缆直埋的深度做了要求:(2)滴啊蓝外皮至地面深度,不得小于0.7米;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0米。5.4.3地中埋设的
保护管
,应满足埋深下的抗压要求和耐环境腐蚀性。通过不均匀沉降的回填土段等受力加大的...
电缆
套管
埋地敷设
规范
答:
1
电缆
应
敷设
于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。2 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的
保护
板,保护板宜采用混凝土。3 城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆保护管埋地敷设规范
电缆保护管埋地敷设计算
电缆保护管敷设
电缆保护管敷设规范要求
电缆保护管敷设工程量
电缆穿管埋地敷设规范
电缆的敷设包含保护嘛
电缆埋地敷设