电缆
管井施工埋深多少?
答:
\x0d\x0a敷设
电缆
前,应检查电缆表面有无机械损伤;并用lkV兆欧表遥测绝缘,绝缘电阻一般不低于10MΩ。 \x0d\x0a①电缆沟的深度应按有关规划部门提供的标高来决定,必须保证电缆的
埋设深度
。直埋电缆的
深度不
应
小于
0.7m,穿越农田时不应 小于1m。直埋电缆的沟底应无硬质杂物,沟底铺100mm厚的细土或黄砂,电缆...
室外
埋地敷设
的
电缆
导管埋深不应
小于
多少
答:
根据《电力工程
电缆
设计规范》GB50217-1994中,5.3.3只对电缆直埋的
深度
做了要求:(2)滴啊蓝外皮至地面深度,不得
小于
0.7米;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0米。5.4.3地中
埋设
的保护管,应满足埋深下的抗压要求和耐环境腐蚀性。通过不均匀沉降的回填土段等受力加大的...
地下10kv
电缆
预埋规定
答:
法律分析:① 直埋
电缆
,应有铠装和防腐保护层。② 直埋电缆的
深度
一般
不小于
0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。④ 直埋电缆在...
380伏地下
电缆埋
深是强制规范吗
答:
380伏地下电缆埋深是强制规范。《城市道路照明工程施工及验收规程》6.1.7
电缆埋设深度
应该符合下列规定:1、绿地、车行道下不应
小于
0.7米;2、人行道下不应小于0.5米;3、在冻土地区,应敷设在冻土层以下;4、在不能满足上述要求的地段应按设计要求敷设。市政道路内电缆人行道埋深0.8米以上,...
电缆
井的最大
深度
是多少米?
答:
规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m。《电力
电缆
井设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温...
电缆埋地敷设埋深度
是多少?有没有强条?
答:
CJJ89-2012 《城市道路照明工程施工及验收规程》对
电缆埋设深度
有相应的规定 6.1.7 电缆埋设深度应该符合下列规定:绿地、车行道下不应
小于
0.7米;人行道下不应小于0.5米;在冻土地区,应敷设在冻土层以下;在不能满足上述要求的地段应按设计要求敷设。电缆:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘...
埋地电缆
漏电怎样测出
答:
埋地电缆
深度要求 根据建设工程相关规范标准要求,施工现场直接
埋地敷设电缆
应选用铠装电缆,且
电缆埋地深度
一般不小于700毫米,地面有机动车道的,
埋设深度不小于
900毫米。电缆线埋设时,要根据地基性质和地下管道布局等因素制定合理深度。在设计时,应充分考虑道路开挖深度、地下水位、土质条件等因素。深埋可以更...
10KV
电缆
穿钢管
埋设
时,电缆沟的
深度
多少合适?
答:
电缆
铺设:1.直埋铺设
不小于
0.7米,农田不小于1米,过路加钢管保护.2.采用管井铺设时,电缆井之间距离不宜超过30-50米,根据使用管子不同可采用水泥包封.
现场临时用电线路不许拖地使用,如在现场
埋设
,
深度不
许
小于
多少米
答:
7.2.5 电缆直接
埋地敷设
的
深度不
应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设
不小于
50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。7.2.6
埋地电缆
在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质体育馆场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应...
高压
电缆埋地
敷设规范要求有哪些?
答:
直埋电力
电缆
的敷设要求主要有:① 直埋电缆 应有铠装和防腐保护层。② 直埋电缆的
深度
一般
不小于
0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应...