22问答网
所有问题
当前搜索:
电缆埋设深度不小于
室外
埋地电缆
套管的
埋设
要求有哪些
答:
6、地下直埋
电缆
线路应采用铠状电缆。电缆的
埋设深度
应由地面至电缆外皮
不小于
0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆相互间距0.5m;电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时...
电缆
保护管镀锌钢管在混凝土地面
埋设深度不
应
小于
多少米?有规范标准...
答:
南方30以上就可以 北方70~90厘米 一般是这样 可以防冻
电缆
敷设规范要求
答:
在
电缆
敷设安装前、后用 1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。6、电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的
埋设深度不小于
0.3米,较松软的或周边环境...
电缆
直埋敷设要求
答:
电缆
直埋的敷设要求 首先保证电缆沟底部铺设平整只买电缆沟内不允许有接头,而且这电缆的上半部要铺一层细沙 在电缆的两头要做好接地,电缆在敷设之前最好是量一下它的阻值大小
电缆
最长能有多少米?
答:
规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m。《电力
电缆
井设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温...
电缆
的敷设原则?
答:
任何方式敷设的
电缆
,无论在垂直、水平转向部位和电缆热伸缩部位以及蛇行弧部位的弯曲半径,不宜
小于
表2-12所规定的弯曲半径。电缆支架的层间垂直距离,应满足电缆能方便地敷设和固定,在多根电缆同层支架敷设时,有更换或增设任意电缆的可能,电缆支架的层间最小净距不宜小于表2-13规定 在电缆沟、隧道...
电线
、
电缆
敷设规范中有没有对应至少留多少余量做强制性要求?_百度...
答:
电线
、
电缆
敷设规范中对应至少留多少余量做强制性要求没有针对电缆,而是针对电线,参见如下:国标GB50054-2011:低压配电设计规范:除专用接线盒内外,导线在金属槽盒内不应有接头。有专用接线盒的金属槽盒宜布置在易于检查的场所。导线和分支接头的总截面积不应超过该点槽盒内截面积的75%。
电缆埋地
的问题
答:
4.2.2 在支架上敷设时,固定可靠,同一侧支架上的电缆排列顺序正确,控制电缆在电力电缆下面,1kV及其以下电力电缆应放在1kV以上电力电缆下面;直埋
电缆埋设深度
、回填土要求、保护措施以及电缆间和电缆与地下管网间平行或交叉的最小距离均能应符合施工规范规定。 4.2.3 电缆转弯和分支处不紊乱,走向整齐清楚、电缆标志桩、...
电缆
在室外直接埋地敷设,
埋设深度
为 0.8m,在同一沟内埋设 1、2 根电缆...
答:
【答案】:B 在同一沟内
埋设
1、2根电缆时,沟的开挖上口宽为600mm,下口宽为400mm,平均宽度按500mm计算,如
电缆埋
深为800mm,(沟底铺100mm厚细沙)则沟深为800+100=900(mm),每米沟长挖方量为0.5×0.9×1=0.45(m3)。每增加一根电缆,平均沟宽增加170mm,则土方量增加0.153 m3...
什么是
电缆
直埋敷设,什么是电缆沟敷设,什么是电缆隧道敷设?他们有区 ...
答:
1、
电缆
直埋就是直接把电缆埋入地下,此方式对电缆有要求。2、电缆沟敷设就是先修建出一条用于放置电缆的沟道,并设支架,再敷设电缆。3、电缆隧道则更为宽大,可以有人通过。有区别,区别在于范围不同。
埋设
一般专指在地面以下的按照规则敷设的设施。可以是电缆,管线,光缆等等。而敷设则是依靠所以设施...