22问答网
所有问题
当前搜索:
电缆埋设深度不小于
电线
杆的埋放规定
答:
2、直线杆和15°以下的转角杆,可采用单横担,但跨越机动车道时应采用单横担双绝缘子;15°至45°的转角杆应采用双横双绝缘子;45°以上的转角杆,应采用十字横担。3、电杆的拉线宜用镀锌铁线,其截面不得小3×φ4.0。拉线与电杆的夹角应在45°~30°之间,拉线
埋设深度不
得
小于
1m。钢筋混凝土杆上...
电缆
井间距设多少米合适?谢谢了,大神帮忙啊
答:
规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m,这个主要是敷设
电缆
受机械的限制,特别是大的电缆,距离长了无法拖动。《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际...
对于沿墙面或地面敷设的临时用电线路的管理要求不包括
答:
3、每台电气设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。禁止一闸多机,开关箱与其所控制的固定式用电设备的水平距离不超过3米,控制开关和漏电保护器应与所控制的设备容量相匹配。停止作业后关闭电源,锁好开关箱。4、
电缆
在室外直接
埋地敷设
的
深度
应
不小于
0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于100...
电缆
沟的要求
答:
电缆
沟的要求:认真熟悉图纸,对电缆沟伸缩缝位置、过水槽留设位置、电缆沟转角处挑梁、盖板排版等进行二次设计,并征得设计单位同意。测量人员在技术部门的配合下对基槽进行准确定位。在开挖过程中,测量员要跟踪控制基槽底标高。机械开挖至距设计标高100~200mm时改为人工开挖,修理边坡及槽底。用Φ18...
电线电缆
如何分ABC类
答:
用喷灯火焰燃烧试样,A类和B类试样供火时间40 min ,C类试样供火时间20min ,如试样炭化部分所达到的高度不超过2.5 m,则判定试验结果为合格。A类阻燃最为严格,B类阻燃要求也很高,适用于对阻燃要求较为严格的场合,C类为一般阻燃,适用于大多数要求阻燃的场合。从某种意义上讲,
电线电缆
制造行业是一...
电缆
的用途
答:
1、电力系统 采用的
电线电缆
产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。2、信息传输 用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、...
6平方
电线
直径是多少?
答:
6平方
电线
直径是2.7646mm。6平方电线的横截面积为6平方毫米。再根据电线的横截面是圆,根据圆的面积计算公式可得:6mm²=πr²。解得r=1.3823mm。即圆的半径为1.3823mm,进而可得:1.3823mm×2=2.7646mm。
下有
电缆
标示 间距多少米
答:
沿电缆路径的直线间隔100米。国标GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》规定5.3.2 直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm 的软土或砂层。沿电缆全长应覆盖宽度
不小于电缆
两侧各50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。城镇电缆直埋...
电缆埋地
的问题
答:
4.2.2 在支架上敷设时,固定可靠,同一侧支架上的电缆排列顺序正确,控制电缆在电力电缆下面,1kV及其以下电力电缆应放在1kV以上电力电缆下面;直埋
电缆埋设深度
、回填土要求、保护措施以及电缆间和电缆与地下管网间平行或交叉的最小距离均能应符合施工规范规定。 4.2.3 电缆转弯和分支处不紊乱,走向整齐清楚、电缆标志桩、...
通风管道内为什么不得敷设
电线
和
电缆
?
答:
小规格(10mm2 以下实芯导体)
电缆
还应测量导体是否通断。⒍ 电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的
埋设深度不小于
0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。