如题所述

电缆沟的要求:认真熟悉图纸,对电缆沟伸缩缝位置、过水槽留设位置、电缆沟转角处挑梁、盖板排版等进行二次设计,并征得设计单位同意。

测量人员在技术部门的配合下对基槽进行准确定位。在开挖过程中,测量员要跟踪控制基槽底标高。机械开挖至距设计标高100~200mm时改为人工开挖,修理边坡及槽底。

用Φ18钢筋头(长300mm)采用地锚方式固定方木模板。混凝土运输到位后,应人工铺摊,用平板振动器振动密实,用木抹搓平。

钢筋绑扎丝扎扣和尾端应弯向构件截面内侧,以免使得混凝土表面有锈蚀,影响清水混凝土外观效果。

沟道采用覆膜胶合板、50mm×100mm方木、Ф48钢管构成的清水混凝土模板体系。模板底粘贴海绵胶带,与垫层挤紧,外底面用水泥砂浆封堵严密,以防漏浆。

扩展资料:

预制电缆沟重量轻,是传统混凝土产品的1/3左右,吊装方便。构件承载能力高、抗震、抗冲击性能好。生产标准化,精度高、内表面光滑美观,不需抹灰装饰。

开挖土方量少,施工安装简便。不受施工地域空间、时间限制。相比现浇钢筋砼电缆沟,施工工期短,综合成本节约。

电缆沟细部节点常规做法:以往按图集电缆沟施工时,花纹盖板安装后高出配电室地面,存在高地差。盖板与地面平齐施 工时,采用水泥砂浆阳角收口,易破碎,存在破损严 重。

改进做法:为避免地沟花纹盖板铺设后与地面造成不平,宜在电缆沟侧面埋设角钢时内侧面焊接Φ6圆钢, 地面面层与圆钢上部平齐。 角钢与圆钢焊接时应采用地面侧单面焊,双面焊易引起盖板铺设不平整。

参考资料来源:百度百科-电缆沟

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-09

电缆沟的要求:

1、深度大概70--100。宽度与配电柜等宽,顶边用5#槽钢预埋固定以利放置配电柜、槽钢需要进行水平处理保证水平放置与配电柜连接采用螺栓连接槽钢开孔不可采用热切割可以采用液压开孔或者利用钻头钻孔,槽钢必须接地电阻≤4.5Ω。

2、底部斜率5%最低部分设置一个排水孔或集水井,如果能够向外自流排水不会倒灌就不必设置集水井否则设置集水井采用潜水泵或自吸泵自动排水,可以采用液位自动控制系统控制。与室外电缆沟连通采用Φ100镀锌管预埋两端翻边并且焊接接地,接地电阻≤4.5Ω,内高外低斜率2%。

3、暂时不用的预埋管两端利用速干水泥封堵中间填塞泡沫以利需要时方便凿空。电缆布放后预埋管的空隙采用建筑泡沫发泡剂填充。并且利用速干水泥封堵两端。

扩展资料:

电缆沟一般采用混凝土或砖砌结构,其顶部用盖板覆盖。盖板面可以和地面齐平,便于开启,也有的稍低于地面而在盖板上粉刷一层水泥,以防止盖板与地面高低不平和雨水进入电缆沟。根据所敷设电缆的数量不同,可以将电缆单层搁置在电缆沟底,也可以将电缆分层搁置在电缆沟的支架上,大部分使用后一种形式。

分层搁置的电缆留有纵向及横向间距。电缆支架可根据敷设电缆的数量装在电缆沟的单侧或两侧。两侧支架之间或支架与电缆沟侧壁(单侧支架)之间留有一定宽度的通道,如图所示。有的电缆沟内,为了防火还填有黄砂。

发电厂、变电站中的电缆沟布置型式与现场设备及地形条件有关,但无论是室内还是室外电缆沟,一般都具有如下特点:

(1)电缆沟为有盖板的沟道,敷设和维修电缆时都必须揭开盖板,很繁琐、不方便,沟内还容易淤积赃物、积水。但因土建施工简单、造价低,常在变电站和中小型电厂中采用。

(2)室外配电装置区一般都设有巡视道路,以便工作人员巡视电气设备。许多厂站通常将电缆沟盖板兼作部分巡视及操作小道。

(3)电缆沟内安装有电缆支架,电缆支架通常由金属材料做成,通过焊接或用螺丝固定在沟壁上。电缆由支架托住,与沟底保持着一定的距离。

(4)电缆沟中的电缆通常会采取防火措施,包括涂刷防火涂料、封堵隔离等。

(5)电缆沟在进入建筑物(包括控制室和开关室)处,设有封堵隔墙,以防止电缆着火时烟火向室内蔓延扩散。此外,还可防止小动物进入室内。

参考资料来源:百度百科——电缆沟

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-03

电缆敷设方式一般为沿道路或较缓地带敷设,沿较缓地带敷设施工较为方便,沿道路敷设通用做法有两种:一种是沿道路内侧施工,但道路山地风电场道路内侧多为岩石,且考虑道路内侧排水沟,开挖电缆沟深1m以上,电缆沟开挖施工难度大;

另一种是沿道路外侧施工,需要设置护坡,以防雨水冲刷电缆沟,导致电缆外露。上述两种敷设方式,工期长,成本高,施工不便且检修较难。

为解决现有电缆敷设方式,有学者一种防风沙电缆沟,其包括由混凝土制成的底板和侧壁,所述侧壁的上端外侧设有向外的凹槽,凹槽上装配有上盖式电缆沟盖板;

所述上盖式电缆沟盖板由企口式盖板组与平口式盖板组合插接而成,企口式盖板组由若干个企口式盖板插接在一起,企口式盖板组与企口式盖板组之间由平口式盖板相连接,可直接拆卸,便于检修。该风沙电缆沟能够有效阻止风沙进入电缆沟,并且采用预制电缆沟盖板,可以加快施工速度,节省设备投资。

参考资料来源:百度百科-电缆沟

参考资料来源:百度百科-风电场电缆沟

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-10-03
按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。它的用途就是敷设电缆的地下专用通道。

电缆沟的要求

电力电缆敷设可参考《电力工程电缆设计规范》 GB50217-94,《 电缆线路施工及验收规范》GB50168-92;

1电缆敷设电缆规格应符合规定;排列整齐,无机械损伤;标志牌应装设齐全、正确、清晰。 电缆的固定、弯曲半径、有关距离和单芯电力电缆的金属护层的接线、相序排列等应符合要求。

2电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。

3电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定:

(1)应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序原则来配置。

(2)支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。

(3)同一重要回路的工作与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上。

同一层支架上电缆排列配置方式,应符合下列规定:

(1)控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。

(2)除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜迭置。

(3)除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。

4电缆构筑物应满足防止外部进水、渗水的要求,且符合下列规定:

(1)对电缆沟或隧道底部低于地下水位、电缆沟与工业水沟并行邻近、隧道与工业水管沟交叉的情况,宜加强电缆构筑物防水处理。

(2)电缆沟与工业水管、沟交叉时,应使电缆沟位于工业水管沟的上方。

(3)在不影响厂区排水情况下,厂区户外电缆沟的沟壁宜稍高出地坪。

电缆构筑物应能实现排水畅通,且符合下列规定:

(1)电缆沟、隧道的纵向排水坡度,不得小于0.5%。

(2)沿排水方向适当距离宜设集水井及其泄水系统,必要时实施机械排水。

(3)隧道底部沿纵向宜设泄水边沟。 赞同0| 评论本回答被网友采纳
第4个回答  2012-08-11
配电室电缆沟的要求:深度大概70--100。宽度与配电柜等宽,顶边用5#槽钢预埋固定以利放置配电柜、槽钢需要进行水平处理保证水平放置与配电柜连接采用螺栓连接槽钢开孔不可采用热切割可以采用液压开孔或者利用钻头钻孔,槽钢必须接地电阻≤4.5Ω。底部斜率5%最低部分设置一个排水孔或集水井,如果能够向外自流排水不会倒灌就不必设置集水井否则设置集水井采用潜水泵或自吸泵自动排水,可以采用液位自动控制系统控制。与室外电缆沟连通采用Φ100镀锌管预埋两端翻边并且焊接接地,接地电阻≤4.5Ω,内高外低斜率2%。暂时不用的预埋管两端利用速干水泥封堵中间填塞泡沫以利需要时方便凿空。电缆布放后预埋管的空隙采用建筑泡沫发泡剂填充。并且利用速干水泥封堵两端。