22问答网
所有问题
当前搜索:
相间绝缘电阻怎么测
如何测电动机的三相对地绝缘、
相间绝缘
、电缆绝缘?
答:
相间绝缘
:将星角联接打开后,用摇表接任意两相绕组端子测量
绝缘电阻
;电缆绝缘:将星角联接打开后,用摇表探针接端部相邻两匝测量绝缘电阻。在设备正常运行中按安规和电动机运行规程的规定,用电压等级合适的兆欧表进行电动机的各种绝缘测定工作。往往电机和电缆是连在一起
测绝缘
的,只有事故查找时要区分...
如何测量电机的
绝缘电阻
答:
测量三相电机绕组电阻时不需要放电,直接用万用表的电阻档测量,电机功率较大的用1欧档,功率较小的用10欧,分别测量三相绕组的阻值,正常为三相阻值相同。测量电机的绝缘电阻则使用摇表(兆欧表),分别测量
相间绝缘电阻
及对地绝缘电阻,其阻值大于1MΩ/kV为合格。三相电机:用1档测三相绕组的电阻值,...
相间绝缘电阻
标准多少_百度问一问
答:
一般动力电380V以下的要在0.5M以上,不低于一兆,才可以使用.如果达不到此值使用的话,可能造成事故.【摘要】
相间绝缘电阻
标准多少【提问】您好,对地绝缘是指带电部分与不带电的设备外壳之间的绝缘电阻,它不可以理解为真正的电阻.它是指带电部分与不带电部分两者之间的泄漏电流程度的一个计量方法.相间...
三相潜水泵的
相间绝缘
阻值
怎么测量
?
答:
1、先测量绕组对地的
绝缘电阻
,测试前先对摇表进行完好性测试,做一次开路和短路测试,正常后,摇表L端接绕组,E端接电机外壳,摇动摇表,保持匀速120r/min,1min后,读取读数,阻值不得低于0.5兆欧 2、测量
相间绝缘
,摇表L端接一组绕组,E端接另外一组绕组,摇动摇表,保持匀速120r/min,1min后...
测量
绝缘电阻
一般用什么仪器
答:
1、兆欧表主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及
相间
的
绝缘电阻
。按不同的产品,兆欧表选择100V、250V、500V、1000V等不同的电压等级,来测量其绝缘电阻值。2、万用表可以用于测设备元件的电阻值,万用表测量绝缘电阻时,要调到欧姆档来测,一般有:x1,x10,x100,x1000几个档位。
简述用兆欧表测量电动机
相间
(∪和V)
绝缘电阻
的基本步骤?
答:
摇表没问题后,用摇表一个表笔接电机外壳,另一个表笔接绕组的一端,当读数稳定时,就是这个绕组的对地绝缘阻值,越大越好;②测量
相间绝缘
:就是绕组之间的绝缘,把3个绕组的接线拆开,然后两两分别测量,也是数值越大越好。测量的
绝缘电阻
值为0或者小于0.4MΩ就说明绝缘损坏或不合格。
电机
绝缘相间怎么测量
,怎么我测出来是0
答:
相间绝缘
要用摇表(或者
绝缘电阻
表),并且要把三相绕组的六个接头全部断开再测。切断电源并做好安全措施后,打开电机的接线盒,把六个线头全部拆下来,并保持相互绝缘。
三相电机
绝缘怎么测量
?
答:
相间绝缘
就是绕组之间的绝缘,把表笔先接在一个绕组上,然后转表、测量另一个绕组与它的阻值。 最低要求是每伏一K ,即;1K / V 380V的电机是380K。 一般要大于0.5兆。层间绝缘使用万用表测量,就是通过比较三个绕组的直流
电阻
值来判断绕组是否存在层间(匝间)短路的故障。当测量...
如何用万用表对地和三相之间测量
绝缘电阻
答:
测量对地和三相之间
绝缘电阻
只能用兆欧表(即摇表),不能用万用表来测量,实际工作中有时也用万用表电阻档测量的对地和
相间电阻
( 所得的阻值不是绝缘电阻值),如果阻值小于500千欧,可以确定设备的绝缘已经损坏,但大于500千欧不能作为设备绝缘合格的依据。万用表测量电气柜内a、b、c三相铜排之间...
什么是电机的
相间绝缘电阻
?
答:
电机接线盒内断开星形或三角形接线联接片,此时电机内部相间接线断开,此时用表摇测AB,BC,CA绕组阻值就是
相间绝缘电阻
。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相潜水泵相间绝缘为0
电缆三相相间绝缘怎么测
电缆相间能测绝缘吗
绝缘电阻测试相间是什么意思
水泵摇绝缘怎么摇
摇表相间绝缘电阻怎么测
万用表测量相间绝缘怎么测量
电缆线之间的绝缘电阻多少能使用
接地电阻用摇表怎么测量