22问答网
所有问题
当前搜索:
短路额定电流计算公式
短路电流
怎么
计算
答:
计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz:
表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。主要参数 Sd:三相短路容量(MVA),简称短路容量校核开关分断容量。Id:三相短路电流周期分量有效值,简称短路电流校核开关分断电流...
短路额定
值怎么
计算公式
?
答:
短路额定值 = 系统额定电压 / (设备额定电压 × 短路阻抗)其中
,系统额定电压指的是电气系统的额定电压,设备额定电压指的是待选设备的额定电压,短路阻抗是指短路时电气系统的阻抗大小。
短路电流
怎么算?
答:
计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将
短路计算
中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是
短路电流计算
最特别的地方,目的是要简化计算).(1)基准 基准容量 Sjz =100 MVA 基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, ...
短路电流
如何算?
答:
短路电流计算口诀:系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量
。例:基准容量100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1。当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5。当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0。系统容量单位:MVA。系统容量应由当...
额定电流
除以阻抗标幺值是不是等于
短路电流
,?
答:
短路电流等于阻抗标幺值的倒数乘上额定电流,也就是额定电流除以阻抗标幺值就等于短路电流实际值
。实际应用中,阻抗标幺值的倒数也可称为短路电流倍数,即短路电流是额定电流的多少倍。比如阻抗为0.1,短路电流倍数为10倍,短路电流即为10倍额定电流。希望对你有用,望采纳!
短路电流公式
是什么?
答:
两相
短路电流计算公式
:Id=Ue/2√(∑R)2+(∑X)2。短路电流是电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于
额定电流
,并取决于短路点距电源的电气距离。科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流,电流符号为...
低压
短路电流
的
计算
答:
除以该变压器的短路阻抗电压值。短路阻抗电压值在变压器的铭牌上都注明。如:一个6KV 315KVA的变压器,若短路阻抗电压值为5%,其
短路电流
就是:
额定电流
:I=315/(1.732*6.3)=28.9A 二次出口短路电流:Id=28.9/5%=28.9/0.05=577.4A=0.577(KA)看,简单吧,“一般人我不告诉他”。
变压器低压侧
短路电流计算
值为多少?
答:
低压侧的
额定电流
:100 / (0.4 * √3) = 144.34 A;低压侧的
短路电流
:144.34 / 0.0191 = 755.7 A。400KVA是一次侧的容量。发生短路常见原因之一是电池的正极与负极被低电阻的导线连接在一起。这时,较大的电流使得电源在短时间内提供大量的能量。强大电流使热量迅速的产生并大量积累,进而...
短路电流计算
方法有哪些
答:
若6kV电压等级,则短路电流等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。
短路电流计算
是用于修正由于电路问题产生的过...
变压器容量知道 怎么
算
一次侧电路的
短路电流
答:
比如额定电流37A,短路阻抗为4%。则
短路额定电流
为37*100/4=925A 这个
计算
出来的是
短路电流
的有效值,按GB1094.5的规定变压器要能承受至少2秒。这个值是用来校核变压器的热稳定的。即变压器不会因为过热而导致损坏 另外还有一个峰值,通常是有效值的2.55倍。按GB1094.5的规定变压器要能承受至少0.5...