22问答网
所有问题
当前搜索:
空调风管材质 规范规定
风管
及风管的安装
材料
都有哪些要求?
答:
1、接触腐蚀性介质的风管和柔性接头可采用难燃材料
;2、体育馆、展览馆、候机(车、船)建筑(厅)等大空间建筑,单、多层办公建筑和丙、丁、戊类厂房内通风、空气调节系统的风管,当不跨越防火分区且在穿越房间隔墙处设置防火阀时,可采用难燃材料。9.3.15设备和风管的绝热材料、用于加湿器的加湿...
风管材质
如何选用?
答:
1、净化空调系统用风管:镀锌板、不锈钢;(使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用)2、中央空调系统用风管
:镀锌板、彩钢保温板;(可使用玻璃钢、复合材料)3、环境控制系统用风管:镀锌板、不锈钢;(可使用塑料、玻璃钢、复合材料)4、工业通风系统用风管:钢板、镀锌板;(丽博通风管.可...
通风
空调风管
验收
标准
是什么?
答:
1. 风管的安装位置和高度符合设计要求。风管应根据设计方案进行布置,避免与其他设备或结构物冲突
。风管的安装高度应满足通风空调系统的需求,以保证室内空气的均匀分布和室内空气质量的要求。2. 风管的材料和尺寸符合规范要求。风管应采用符合国家标准的材料,如镀锌钢板、不燃材料等。风管的尺寸应满足...
防排烟系统的
风管
必须用哪一类
材料
制作
答:
防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作
。排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定执行。GB 50738-2011《通风与空调工程施工规范》:4.1.3洁净空调系统风管材质的选用应符合设...
通风
空调风管
验收
标准
有哪些要求?
答:
4. 安装质量: 风管安装时应保持平直,连接处应紧密无漏,锁扣应牢固
。管道的支架应安装牢固,紧密贴合墙体或顶棚,并应按照要求适当加强。5. 清洁度: 在验收前,应对风管进行清洗和消毒,确保管道和接口处的卫生和净化程度达到相关要求。6. 测试验收: 安装完成后,应进行关键参数测试,如静压测试、...
通风
空调风管
验收
标准
答:
验收
标准
:1、防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须采用不燃材料,防火风管的耐火极限时间应符合系统防火设计的
规定
。2、复合
材料风管
的覆面材料必须采用不燃材料,内层的绝热材料应采用不燃或难燃且对人体无害
的材料
。3、防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。4、当风管穿过需要封闭的防火...
风管
验收有什么
规范
吗
答:
材料是否符合要求:通风
空调风管
所使用
的材料
应当符合相应的
规范
和
标准
,如使用镀锌板、铝镁锰板等,应该满足相应的技术指标。尺寸和密封性:检查风管尺寸和连接部位的密封性要求是否符合规范。特别是在冷却、制冷等要求比较高的场合中,密封性要求更为严格。清洁程度:检查风管运输、安装过程中以及竣工前的...
中央
空调风管
保温施工
规范
答:
(2)保温
材料
之间粘接不严密。保温材料之间的粘接比较常见,特别是在水平管上方和立管的侧面保温材料的粘接缝较长,很容易出现粘接不牢的现象。这主要是材料在切割过程中截面不平整、胶水涂刷不均匀造成的,这也是保温中最常见的质量问题之一。防治措施:要求施工人员在下料的过程中要使用直尺,不能徒手下...
风管
厚度
答:
《通风管道技术规程》
规定
普通通风风管及
空调风管
分为三类:低压、中压、高压,低于500Pa为低压,500-1500为中压,高于1500为高压风管厚度与压力及边长有关边长≤320mm:中低压厚度0.5mm,高压厚度0.75mm320<边长≤630:中低压厚度0.6mm。高压厚度0.75mm630<边长≤1000:中低压厚度0.75mm,高压厚度...
风管
的厚度是按什么
规定
的?
答:
1. 通风风管及
空调风管
的分类依据压力不同,分为低压、中压、高压三种。2. 风管厚度的
规定
与风管的压力及边长有关,具体规定如下:- 边长≤320mm的风管:中低压厚度为0.5mm,高压厚度为0.75mm。- 320<边长≤630mm的风管:中低压厚度为0.6mm,高压厚度为0.75mm。- 630<边长≤1000mm的风管...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
风机盘管出风口接什么材质的风管
风机盘管末端风管材质有哪些
排烟风管壁厚国家标准
风管导流叶片设置规范
风管的保温材料执行的规范
风机盘管出风量小是什么原因
防排烟保温规范要求
防排烟保温材料的新规范
排烟风管倒流片哪个规范规定