22问答网
所有问题
当前搜索:
配电室的门
变压器室、
配电室
、电容器
室的门
应( )。A.向内开启B.向外开启C.双向开 ...
答:
【答案】:B GB50053—1994《10kV及以下变电所设计规范》第6.2.2条。
什么是
配电室
防火门?配电室防火门的要求?
答:
1)、高压
配电室
(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时尽量降低小门的门槛高度,...
配电
所的防火门是什么?
答:
配电室
防火门应为向外开的甲级防火门,通往配变电所其他房间
的门
应为双向门。配电室位于高层主体建筑内时,通向其它相邻间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;配电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门。因为是重要防火区域,所以配电室防火门等级一般为...
配电室的
门窗应该怎么做?
答:
GB 50054-95《低压配电设计规范》第3.3.7条
配电室的门
、窗关闭应密合;门应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入安全防护措施(如采用金属网时,网格不得大于10mm*10mm)。室内电缆沟需采取防水和排水措施。
配电室的门
要上锁吗?
答:
需要。《国家电网公司电气安全工作规程》4.1.5 进出配电设备室(箱)应随手关门,巡视完毕应上锁。如果高压
配电室
不上锁的话,若有人误入配电室造成触电伤害,高压配电室所属单位要负法律责任。
配电
房的门窗一般有哪些要求?
答:
5、配变电所各房间之间的通道门宜为双向开启门或向低压侧开启。6、配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。7、配变电所开向室外的门窗、通风窗等应设有防雨雪和小动物进入室内的设施。8、高压
配电室
宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压...
配电室
防火门的等级是什么?
答:
1 设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开;2 可燃油油浸变压器室通向
配电室
或变压器室之间
的门
应为甲级防火门;3 配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门;4 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。
配电
房采用什么门
答:
配电
装置
室的门
应为向外开启的防火门,应装弹簧锁,严禁用门闩;相邻配电装置室之间的门应能向两个方向开启。高压配电装置室的建筑要求:1、对于长度大于7m的配电装置室,应有两个出口;长度大于60m时,宜增添一个出口;当配电装置室有楼层时,一个出口可设在通往楼外楼梯的平台处。2、配电装置室的...
配电
房防火门的要求是什么?
答:
一般要求是,门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启。1)、高压
配电室
(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门...
配电室的门
必须向外开
答:
必须向外开,为了疏散方便,按照防火要求,应为甲级防火门,如果变电所的话,门的尺寸也有要求,要比最大运输件大0.3米,所以一般变电所的门是1.8mx2.4m。 peassy1004 | 发布于2013-01-21 举报| 评论 4 1 为您推荐: 配电室门的要求 配电室建设规范 配电房的门一般几个 配电室防火门价格
配电室的门
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电房门图片
配电间一个门
工地总配电室门
配电房大门
配电室的门必须向什么方向开
配电室插销门图片大全
配电室门现场图
配电室的门有什么要求
配电房安装什么门