重复接地和保护接地的设置
重复接地
的设置
与保护接地的设置
答:
重复接地的设置与保护接地的设置基本相同,由接地体和接地线组成
。1、
重复接地就是在中性点直接接地的系统中
,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。2、在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。3、保护...
重复接地和保护接地有什么
区别?
答:
重复接地,设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地
。通过机械外壳接地的方式,认为不应该叫做重复接地。规范要求,在TN-S接零保护系统中,保护零线(PE)线应做重复接地。所以,设备在做了接零保护的同时又做了接地,此接地应属重复接地。
重复接地
的设置
与保护接地的设置
基本相同
答:
重复接地的设置与保护接地的设置基本相同,由接地体和接地线组成
。
重复接地就是在中性点直接接地的系统中
,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过5...
保护接地和重复接地
如何接地
答:
重复接地是指在采用接零保护系统中,将零线的一处或多处通过接地装置与大地做再次连接成为重复接地
。是确保接零保护安全、可靠的重要措施。保护接地是为了防止因绝缘损坏而使人员遭受触电的危险,将电气设备在正常情况下不带电的外壳或架构同接地体之间做良好的金属连接。主要是保护人身及设备的安全。为保证...
电焊机怎样做
重复接地
?
答:
一、按照建设部的相关规定,电焊机、配电箱采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上
;二、如电焊机或配电箱需要
重复接地
,接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下,形成一组接地,别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。三、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与...
什么是
重复接地
?非做不可吗?
答:
重复接地
的设置遵循特定规则。例如,架空线路每1公里和终端处需重复接地,引入大型建筑物时,除非距离接地点50米以内,否则零线应重复接地。而在高阻抗电力网络中,重复接地装置需控制在30Ω以内,至少设置3处。此外,重复接地可以利用自然接地体,但同一变压器或母线供电的低压线路,应避免接地与接零的混合...
电气
接地
方式有哪几种?具体
有什么
区别?
答:
4、重复接地
:当系统中发生碰壳或接地短路时,可以降低零线的对地电压;当零线发生断裂时,可以使故障程度减轻。5、防雷接地:针对防雷保护设备(避雷针、避雷线、避雷器等)的需要而设置的接地。对于直击雷,避雷装置(包括过电压保护接地装置在内)促使雷云正电荷和地面感应负电荷中和,以防止雷击的产生...
请问施工现场配电箱是否需要做好
重复接地
。且工作接地,
保护接地
...
答:
(1)、
重复接地
主要目的是降低接地阻抗电阻,现在要求阻抗电阻为0欧姆。(2)、工作接地是三相四线制供电,要求变压器中性点良好的接地。(3)、保护接地三相五线制供电。二、无论是哪种供电制,带有金属壳体或导电的用电设备及设施都是可以重复接地的,以保障工作人员和设备的安全可靠性。
什么情况下需要
重复接地
?
答:
保护零线除必须在配电室或总配电箱处作
重复接地
外,还必须在配电线路的中间和末端处重复接地。即在施工现场内,重复接地装置不应少于三处,每一处重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。相线碰壳时重复接地可降低零线上的对地电压;在零线断裂时重复接地可减轻触电的危险;零线断裂,三相负载不平衡时,...
什么是
保护
零线、工作零线和
重复接地
线?
答:
保护零线必须
重复接地
,(工作零线后端则不允许重复接地)你说的就是这根保护零线就是在起端中间末端都要接地,最好是中间多点接地,以保证其接地良好保证安全。每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。不得用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或...