22问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆放电
高压电缆
检修前
放电
几次
答:
三次。
高压电缆
在检修之前需要进行
放电
操作,一般情况下需要进行三次放电,这是为了确保电缆中的电荷完全释放,以避免在检修期间造成电击伤害或设备故障。
10千伏
电缆
停电多久电荷会
放电
完
答:
用三相短路接地的方法,
放电
5分钟就可以放完。因为
高压电缆
构造的特殊性,在通电充电后,停电后电缆内三相之间、以及三相与屏蔽层、半导体层之间存在大量的分布电容,假如不接地的话,电容上的残余电荷是无法在短时间内放掉的,所以一般通过三相短路接地,放电5分钟,确保电荷放电干净。10KV高压电指10000V的...
35KV
电缆
头在运行中有
放电
声,对运行有什么危害?
答:
也在一定程度上浪费电能;更严重的在线路发生短路故障、遭受操作过电压或雷电冲击时,屏蔽上会形成很高的感应电压,一旦感应电压超过
电缆
外护套击穿电压值,导致外护套击穿时,形成电芯电缆地故障。因此,大电缆护层不能两段接地。然而,当铝包或金属屏蔽层有一端不接地后,接着带来了下列问题:当雷电流...
中
高压电缆
做局部
放电
试验的原理是什么?
答:
先了解局部
放电
产生的原因 (1)绝缘体中局部区域的电场强度达到击穿场强时,该区域就发生放电; (2)导体表面的毛刺、导体尖端或导体直径太小,在导体附近的电场集中也会造成放电; (3)浮动电位的金属体而出现感应放电,或有连接点接触不好而发生放电。详细看参考资料吧。希望对你有帮助。参考资...
水电站电气设备35KV
高压
开关柜里面
电缆
出现
放电
现象是什么原因?_百度...
答:
水电站开关柜里
电缆放电
原因大概是电流大、湿气重、氧化、造成电缆绝缘下降,注意开关柜里的凝露控制器和加热器是不是工作。变电站里有条件可以配备空调或除湿器、天气炎热排风、梅雨季节注意开关柜里的加热器是否工作,湿气严重需要除湿,放电的电缆要及时更滑避免短路造成开关柜烧损。
高压电缆
头
放电
怎么处理
答:
1、使用冷缩
电缆
附件 (1)冷缩电缆附件虽然比较昂贵,但减少事故的发生和长期的运行成本。热缩电缆附件局限于热缩材料的特性,一直在35KV等级徘徊,无法做到更高的电压等级,而即使35KV等级也事故频发,目前热缩最好使用在10KV及以下,有条件的10KV也建议选择冷缩。(2)冷缩电缆附件避免了施工上带来的问题,...
10KV
电缆
为什么需要
放电
答:
不只
电缆
需要
放电
,从运行转检修的动力变压器也要进行放电操作。因为动力电缆和动力变压器是具有感性和容性的器件,它会存有余电,此
高压
有可能触电危害。
高压
柜内
电缆放电
会有什么危险?
答:
电缆
之间
放电
,这说明电缆之间的绝缘有问题,如果不管的话,电缆的绝缘会变得更差,最后造成短路。
11万伏
电缆
停用搬迁电缆怎么
放电
答:
先把接地线的接地端接到接地体上,再依次把
电缆
的金属部分(导体、接地)接地,要是电缆长就多放一会。不论单相还是多相。11万伏电缆一般是单相。要是临近
高压
设备,就把接地保持着。
高压电缆
局部
放电
持续时间大约多少?
答:
看到如此多的浏览量,感觉有必要解答这个问题 如果是故障
放电
,持续时间是半个周波,零点过后继续下半个周波的放电,也就是说每秒钟放电100次,直至放电位置绝缘升高阻断放电或
电缆
停电为止。如果是释放静电,电缆较短的5秒钟左右即可,电缆较长的30秒至1分钟或更长。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电缆放电步骤
高压电缆头放电怎么处理
高压线放电
高压电缆固定夹放电
10kv独根电缆头如何放电
电缆插拔头放电原因
高压电缆外护套放电
现在进行电缆放电
高压耐张线夹放电原因