22问答网
所有问题
当前搜索:
0~20ma温度变送器工作原理
电信移动基站温湿度
变送器
传感器的应用
答:
电阻式,AF3020温湿度
变送器
是4-
20mA
输出} 温湿度变送器分为:0-5V温湿度变送器选型技巧 温湿度变送器可以把空气中的相对湿度值和
温度
值转换成物理量,使用寿命达10年} 光电式温湿度变送器较为少见,多被用来做标准使用,一般企业不会采用,而且因为价格很高,不宜在高温 ...
压力
变送器
如何校准
答:
四、准度校准准度校准是检查压力
变送器
的测量准确度是否符合要求。将不同压力的标准信号输入到压力变送器的测量端口,观察变送器的输出信号是否与标准压力信号一致。如发现误差超标,应及时进行调整或维修。五、
温度
补偿温度补偿是考虑温度对压力变送器的影响。在不同的温度下,压力变送器的输出信号可能...
2个热电偶
温度变送器
一起用就出现问题
答:
热电偶是靠两根导体之间的电势差来测量
温度
的,如果两个探头碰到一起,由于导体导电当然会影响到电势差,也就会影响正确测量了。只要两个探头不碰到一起就成了,或者象你说的,做好绝缘,比如加上瓷套管,其它没有更好的办法——只要你还用这种测温形式。
温度变送器
4~
20ma
转换0~5V
答:
有这种型号的隔离栅,可以实现4~
20mA
信号到0~5V信号的转换.
PLC进行温度取样(PT100
0温度
传感器),是否必须加温度控制模块?为什么?PT...
答:
PT100在不同温度下会有不同的阻值。有的品牌的PLC有PT100数转模块可以直接接入PT100然后将此扩展模块插在PLC主机上。有的PLC品牌没有提供此模块。可以先用PT100
温度变送器
转成4~
20mA
电流信号或0~10V电压信号。然后接在AD扩展模块上。再将AD扩展模块插在PLC主机上。
一个两线制的
0
--300度的pt100温度传感器,如何让仪表和
温度变送器
...
答:
使用带4--
20mA
模拟量输出的温控表不就可以了吗。pt100
温度
传感器信号传送到温控表,温控表显示温度的同时输送4--20mA模拟量给PLC 。
怎样判别
温度变送器
好坏 如何判别温度变送器好坏
答:
1、检查配件是否齐全,紧固件有无松动,将天线拧紧。2、注意轻拿轻放,切勿敲、摔。将天线拧紧后即可正常
工作
。3、加电后,禁止非操作人员打开前盖,如操作人员误操作后,严禁保存,断电后重新开启即可。4、根据
变送器
铭牌上标明的传感器和量程范围,输入相应的阻值,使输出分别为1V和5V(可分别调整...
请问有谁知道电流
变送器
如何选型?能否告知的详细一点?谢谢
答:
通常需要一个辅助电源最为电流
变送器
的工作电源。选用最多的是容易获得的AC220V。也可以选择直流电源,比如:DC24V等等。6 电流变送器的安装方式,例如导轨安装,还是孔径的安装,方孔的还是圆孔.7 其他更精确地要求,还有负载能力,静态功耗,线性度,响应时间,
工作温度
等等。
有一台
温度变送器
,量程为-20—100℃,传输信号为4—
20mA
,当回路中电流...
答:
计算公式:[t - (-20℃)]/[100℃-(-20℃)] = (i - 4mA)/(
20mA
- 4mA)t + 20℃ = 120℃ × 12mA/16mA = 120℃ × 3/4 = 90℃ 所以,t = 70℃
那个
温度变送器
的温度范围是0到50摄氏度,对应的就是4到
20mA
对应PLC的...
答:
你这样算是比例是对的。要注意换算成
温度
的时候你要把读到的模拟量数字减去基数6400然后再除与比例512就是温度值了。