有一台温度变送器,量程为-20—100℃,传输信号为4—20mA,当回路中电流信号为16mA时是多少度
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-04-14
计算公式:
[t - (-20℃)]/[100℃-(-20℃)] = (i - 4mA)/(20mA - 4mA)
t + 20℃ = 120℃ × 12mA/16mA = 120℃ × 3/4 = 90℃
所以,t = 70℃
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/626TTS0f2SI0TTITXI.html
相似回答
某
温度变送器
的
量程为
25摄氏度--120
摄氏度,
输出
信号为4
-
20mA,
某模拟...
答:
(120-25)/16表示每毫安电流对应的
摄氏度
数值。+25℃加上对应
4mA
的℃基数。严谨计算的话,需要对(N*20/24768)-4)进行判断,当该值小于零时,输出错误标记。
什么是
4
-
20mA
控制
回路
?常见故障如何排查?
答:
回路故障可能源于接线问题(如终端损坏、线路腐蚀)、电源干扰(如电压波动)和设备故障(如
变送器
或传感器损坏)。排查步骤包括:步骤一:验证
4
-
20mA信号
</ - 用毫安电流钳表检查电流是否在4-20mA范围内,排除线路问题和I/O故障。步骤二:控制器I/O问题排查</ - 通过变送器替代测试,确认I/O输入是...