22问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏线路短路电流有多大
10kv
母线三相最大运行时
短路电流是
多少?
答:
10kv
母线三相最大运行时
短路电流
主要取决于变压器和前端系统的短路容量,这些参数都没有,就不能准确计算短路电流。但目前的供电系统一般不超过50kA。
10kv
变压器
短路电流是
多少?
答:
如果10/0.4KV变压器高压侧的短路容量是300MVA的话,
那么此处的三相短路电流是:300/(1.732*10.5)约等于16KA
。在无法取得电力系统的短路数据时,设计之前要假设电力系统的短路容量(大城市假设是300MVA,也就是16kA*10.5kV*1.73=290.64MVA)而说的300MVA好像指的不是10/0.4KV变压器高压侧的短...
请计算一下本所最大运行方式下和最小运行方式下本所
10KV
母排
短路
...
答:
1. 计算基准值:选取基准功率Sj为100MVA,基准电压Uj为10.5kV,基准电流Ij为5.5kA
。2. 系统折算:考虑到变电所是110kV/10kV的配置,将10kV母线系统的阻抗折算至110kV母线系统,得到最大运行方式下的系统阻抗Xmin和最小运行方式下的系统阻抗Xmax。3. 主变压器阻抗:主变压器的阻抗记为Xt。4. 短路...
电压等级为
10kv
的400平铜电缆允许最大的
短路电流是
多少?
答:
400平方毫米铜电缆短路时间1秒时,允许最大短路电流57200A
,短路时间3秒时,允许最大短路电流33024A,短路时间5秒时,允许最大短路电流22581A。
电压等级为
10kv
的400平铜电缆允许最大的
短路电流是
多少?
答:
400的两铜电缆,最大载流量是800安。
所以最大短路电流可以达到800
。成语。是。×4。3200。
10KV
/0.4KV,变压器2500KVA,阻抗为6%,
短路电流
为多少?
答:
当不知道高压侧系统
短路
参数时,可以用变压器的额定
电流
除以变压器的短路阻抗来估算。所以结果为:2500*1.443/0.6=6012.5A,即60.125KA。
你好:请教个问题,我有一台变压器630KVA,高压
10千伏
,接线距离500米需要...
答:
高压电缆的选择主要是看短路容量,必须有足够的热稳定。
10千伏
侧的短路容量要从供电局要来,之后进行计算才能确定。一般高压电缆较大,
短路电流
为25KA时 大约120平方. 短路电流为31.5KA 大约185平方。
10kv
相间
短路电流
电压变化
答:
电压下降为零。在导线上没有电势差,所以就没有电压。
10 KV线路短路电流
和电流的应该是三倍左右,这个比例是非常大的。过流保险装置会立即断开电源。10kv线路短路时非常可怕,会产生强烈的弧光,配电设备要烧坏,人在近处会烧伤。电压等级越高,短路容量越大,越靠近电源,短路电流越大!
10kV
高压开关柜
短路电流
答:
开关柜进线出线中间没有任何东西,只有母线,阻抗认为是O。
短路电流
(稳态)=上一级变压低压侧的短路电流。大小可依据标准公式 计算(高压侧按无穷大系统,不考虑其阻抗。
一般10kV
配电
线路
末端的
短路电流
为多少?
答:
基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV 有了以上两项,各级电压的基准
电流
即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4 因为 S=1.73*U*I 所以 IJZ (KA)1.565.59.16144 (2)标么值计算 容量标么值 S* =S/SJZ.例如:当
10KV
母线上
短路
容量为200 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆最大允许短路电流
10kv线路短路电流计算实例
10kv电缆接地短路电流多大
变压器最大允许短路电流
10kV线路短路电流计算
10kv电缆短路电流
10kv线路末端短路电流计算
10kv短路电流一般多大
10千伏短路电流越限的限值