22问答网
所有问题
10KV/0.4KV,变压器2500KVA,阻抗为6%,短路电流为多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-05-23
当不知道高压侧系统短路参数时,可以用变压器的
额定电流
除以变压器的短路阻抗来估算。所以结果为:2500*1.443/0.6=6012.5A,即60.125KA。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CS0X6602002hT6hIChh.html
相似回答
变压器10kv
/
0.4kv
容量1600
kva阻抗6%
求
短路电流
答:
高压额定电流=1600/10/1.732=92.4A
短路电流
稳定值= 额定电流/
短路阻抗
=92.4/6%=1540 A 短路电流峰值= 稳定值x K x 1.414=1540 x 1.6 x 1.414=3484 A 具体公式可以去查GB 1094-5,你的断路器选择630A是否合适?
2500kVA变压器,
Ud=10%,6kV/
0.4kV,
如何计算低压变压器出口三相
短路电流
周 ...
答:
当不知道高压侧系统短路参数时,可用变压器额定电流除以
变压器短路阻抗
来估算。显然这个结果是偏大的。
2500KVA变压器,
400V侧额定
电流为
3607.5A 3607.5÷0.10=36.075KA 要得到比较准确的数值,应根据系统参数来计算。
大家正在搜
10kv变压器绝缘电阻多少合格
变压器输入电压和输出电压
2500变压器额定电流
2500kva变压器最大电流
100变压器额定电流
10kv变压器绝缘电阻
10千伏变压器绝缘电阻标准
变压器容量高压电缆配电表
50kva的变压器可以带多少kw
相关问题
变压器10kv/0.4kv容量1600kva阻抗6%求短路电...
干式动力变压器,规格是2500kva 10/0.4-0.23...
短路容量和短路电流的关系??一个10000KVA的变压器,短...
请问20KV对2500KVA变压器在进线断路器安装点的短路电...
供配电中的短路电流怎么计算?
SCB10-100/10/0.4KV变压器低压侧短路电流为多...
一台 1250kVA 变压器,短路阻抗为 6%, 低压 0....