变压器10kv/0.4kv容量1600kva阻抗6%求短路电流

请问断路器选择630A但是最大断开电流不会选择

高压额定电流=1600/10/1.732=92.4A

短路电流稳定值= 额定电流/短路阻抗=92.4/6%=1540 A

短路电流峰值= 稳定值x K x 1.414=1540 x 1.6 x 1.414=3484 A

具体公式可以去查GB 1094-5,你的断路器选择630A是否合适?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-04-10
高压额定电流=1600/10/1.732=92.4A

短路电流稳定值= 额定电流/短路阻抗=92.4/6%=1540 A

短路电流峰值= 稳定值x K x 1.414=1540 x 1.6 x 1.414=3484 A

具体公式可以去查GB 1094-5,你的断路器选择630A是否合适?
第2个回答  2016-04-02
/^\/^\
_|__| O|
\/ /~ \_/ \
\____|__________/ \
\_______ \
`\ \ \
| | \
/ / \
/ / \\
/ / \ \
/ / \ \
/ / _----_ \ \
/ / _-~ ~-_ | |
( ( _-~ _--_ ~-_ _/ |
\ ~-____-~ _-~ ~-_ ~-_-~ /
~-_ _-~ ~-_ _-~
~--______-~ ~-___-~( ⊙ o ⊙ )啊!蛇。