22问答网
所有问题
变压器10kv/0.4kv容量1600kva阻抗6%求短路电流
请问断路器选择630A但是最大断开电流不会选择
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-23
高压额定电流=1600/10/1.732=92.4A
短路电流稳定值= 额定电流/短路阻抗=92.4/6%=1540 A
短路电流峰值= 稳定值x K x 1.414=1540 x 1.6 x 1.414=3484 A
具体公式可以去查GB 1094-5,你的断路器选择630A是否合适?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/XI62IIIfTh6fhhCCX2.html
其他回答
第1个回答 2016-04-10
高压额定电流=1600/10/1.732=92.4A
短路电流稳定值= 额定电流/短路阻抗=92.4/6%=1540 A
短路电流峰值= 稳定值x K x 1.414=1540 x 1.6 x 1.414=3484 A
具体公式可以去查GB 1094-5,你的断路器选择630A是否合适?
第2个回答 2016-04-02
/^\/^\
_|__| O|
\/ /~ \_/ \
\____|__________/ \
\_______ \
`\ \ \
| | \
/ / \
/ / \\
/ / \ \
/ / \ \
/ / _----_ \ \
/ / _-~ ~-_ | |
( ( _-~ _--_ ~-_ _/ |
\ ~-____-~ _-~ ~-_ ~-_-~ /
~-_ _-~ ~-_ _-~
~--______-~ ~-___-~( ⊙ o ⊙ )啊!蛇。
相似回答
10KV
/
0.4KV
,
变压器
2500
KVA
,
阻抗
为
6%
,
短路电流
为多少?
答:
当不知道高压侧系统短路参数时,可以用
变压器
的额定
电流
除以变压器的
短路阻抗
来估算。所以结果为:2500*1.443/0.6=6012.5A,即60.125KA。
短路电流
怎么计算
答:
若6kV电压等级,则
短路电流
(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若
10kV
电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若1
10kV
电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若
0.4kV
电压等级,则等于150除总电抗X*∑。计算依据的公式是: Id=...
大家正在搜
10kv电力变压器容量规格
110kv变压器容量
10kva变压器最大电流
10kv变压器最大容量
10kv变压器容量有哪些规格
10kv变压器最大有多大容量
10kv变压器容量规格表
220kv变压器容量
35kv变压器容量
相关问题
短路容量和短路电流的关系??一个10000KVA的变压器,短...
电压为10kv/0.4kv,容量为1600kva的配电变压器...
怎么计算变压器的短路电流
供配电中的短路电流怎么计算?
SCB10-100/10/0.4KV变压器低压侧短路电流为多...
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流...
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流...
一台 1250kVA 变压器,短路阻抗为 6%, 低压 0....