SCB10-100/10/0.4KV变压器低压侧短路电流为多少?低压主进开关短路分断能力选多大?

如题所述

应该视变压器容量与短路阻抗大小而言的。Ij*St/Uk
它们分别是短路基准电流kA(0.4kv侧为144.34KA),变压器容量MVA,变压器短路阻抗。
100kvA/10/0.4kA。4%短路阻抗时,变压器出口处短路电流为:3.61kA。
如800KVA/10/0.4kv侧6%短路阻抗时,变压器出口处短路电流为:19.25kA。下面则分别是:1000/24.06,1250/30.07,1600/38.49,2000/48.11,2500/60.14kA。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-03-13
SCB10-100/10/0.4KV的短路阻抗是4%,
因此最大短路电流为额定电流的25倍,即144.3*25=3607.5A,。
按此计算,低压主进开关短路分断能力有4.5KA就可以了。但江苏地区要求用30KA的才行。追问

非常感谢,短路电流计算公式是什么,能给我说下吗?我们这设计院要求不小于65KA,是不是太大了?

本回答被提问者采纳