10kv母线相电压
10kv母线电压
是多少?
答:
交流
10KV母线
电压是指交流三相三线制的线电压。对于交流电来说,
相电压
就是任一相线与零线之间的电压,也就是220V。三相交流电有三个相电压:三者电压、频率相同、相互之间的相位相差120°。任意两根相线之间的电压,称为线电压,为380V。三相交流电有三个相电压,所以也就有三个线电压,三个线电压的电...
10kv母线相电压
是多少正常
答:
10kV母线
正常线
电压
是10kV±5%,其
相电压
正常是5.77kV±5%。作为
10kV配电
线路,线路损耗较高电压等级线路大,为了维持线路末端电压不至于过低,一般10kV母线电压都是正偏差,即电压在10kV+5%=10.5kV左右,相应相电压一般在6kV左右,如母线电压偏差超过10%时应采取措施控制。
交流
10kv
线路的
相电压
是多少伏?
答:
对于
10kV母线
,单相对地电压称为
相电压
,电压额定值为:10/√3=5.77(kV);两根母线之间的线电压为10kV。一般来说,10kV系统为中性点不接地(或者经消弧线圈接地)的系统,称为“小电流接地系统”,没有中性点引出。因此所谓的相电压只是在做电力系统分析时才会使用,正常运行都是指的线电压。
今天测得
10kv母线相电压
怎么会是10.3
答:
电源
母线
10.3KV是正常的,因为电网不可能一直稳定的保持在
10kV
,根据线路的负荷情况等等都会使电网
电压
发生波动。在配电系统运行中,这种电压波动现象有可能多次出现,其变化过程是多种多样的,有规则和不规则的,也有随机的。电压波动的图形和变化过程相同,也是多种多样的,有跳跃形,准稳态形和斜坡形等。
10kV母线
三相
电压
A、B两相为5点几,C相为6点几,是线路接地还是其他原因...
答:
10kv
各
相电压
平分为5kv成60度角,惟独c相多了其他风能或者太阳能蓄电池多1kv,问题症结在此!一般来说a为地热能b为化学能c为光能,降低c相唯一办法应该是多开录音机和电脑减少光能散失
110kV变电站
10kV
单相
母线电压
为什么分别是是6.0V左右,而不是10V左右...
答:
6V?6KV?
10KV母线
的
相电压
是6KV。要是线电压是6KV,那就有大问题了。
10kv母线电压
互感器二次侧
相电压
为多少
答:
国家标准规定
电压
互感器二次侧的电压分为100/√3V、100/3V、100V三种。根据系统中性点接地方式的不同,在中性点非有效接地系统(66kV及以下系统)中,电压互感器的二次侧电压有100/√3、100/3V两种;在中性点直接接地系统(1
10kV
及以上系统)中,电压互感器二次侧电压有100/√3V、100V两种。
监控系统显示
10kV母线
三相
相电压
为10kV,或并列运行的两段母线一段三相...
答:
10KV
指的是线电压是10KV而不是
相电压
,另外如果只有两相显示有我想你应该查查通讯是不是有问题,另外也有可能是电压互感器V型接法,这样的话应该是B相没有相电压,但是线电压应该都有。还有就是要检查一下缺一相的那一段电压互感器二次电压是不是正确。即线电压100伏,相电压57伏左右。因为有可能...
变电站
10kV母线
的
相电压
为什么不等于线电压?变压器的10kV侧是三角接法...
答:
所以实际电压表接于一个星形接法的电压互感器。二次侧的线电压约为100 V,
相电压
约58 V(U线=根号3的U相)并且电压互感器还有一个准确等级和误差限值。一般,二次侧接有计费电能表的应选用0.5级互感器,1级用于盘式仪表和技术上用的电能表,3级用于继电保护上。 不是计费的,产生一些误差就...
某110kv变电站报10kv交流接地信号,
10kv母线电压
A相6.3kv,b相6.3kv...
答:
1、
10kV母线
A相单相接地后,B相与C相相位差是60度,因10kV是非直接接地系统不形成短路,三相电压还是对称的,A相接地参考点为0,UB、UC对UA(0电位)升高为线电压(√3
相电压