今天测得10kv母线相电压 怎么会是10.3

如题所述

  电源母线10.3KV是正常的,因为电网不可能一直稳定的保持在10kV,根据线路的负荷情况等等都会使电网电压发生波动。

  在配电系统运行中,这种电压波动现象有可能多次出现,其变化过程是多种多样的,有规则和不规则的,也有随机的。电压波动的图形和变化过程相同,也是多种多样的,有跳跃形,准稳态形和斜坡形等。

电力系统的电压波动主要是由具有冲击性(快速变动)功率的负荷引起的,主要有以下分类:

(1)电源引起的电压波动。用户负荷的剧烈变化,会引起电压波动。
(2)大型电动机起动时引起的电压波动。工厂供电系统中广泛采用鼠笼型感应电动机和异步起动的同步电动机,它们的起动电流可达到额定电流的4~6倍(3 000 r/min的感应电动机可能达到其额定电流的9~11倍)。

(3)由反复短时工作制负载引起电压波动。这类负载的特点为负载作增减地变化,且周期性交替。但交替的周期不为定值,其交替的幅值也不为定值。如吊运工件的吊车,手工焊接用的交直流电焊机等。目前,厂矿为了节约用电,交直流电焊机均装设了自动断电装置。因此,在节约用电的同时,电动机的起动电流和焊接变压器的涌流却又加剧了所在电网的电压波动。
(4)大型电弧炼钢炉运行时造成大的电压波动和闪变。电弧炉在熔炼期间频繁切断,甚至在一次熔炼过程可能达到10次以上。熔炼期间升降电极、调整炉体、检查炉况等工艺环节,需要的电流很小,而炉料崩落则可在电极尖端形成短路,不同工艺环节所需电流的变化导致了电压波动或闪变。
(5)供电系统短路电流引起的电压波动。厂矿中高、低压配电线路及电气设备发生短路故障时,若继电保护装置或断路器失灵,可能使故障持续存在,也可能造成越级跳闸。这样可能会损坏配电装置,造成大面积的停电,延长整个电网的电压波动时间并扩大了电压波动范围。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-18
电源母线10.3KV正常啊 电网不可能一直稳定的保持在10kV,根据线路的负荷情况等等都会使电网电压发生波动
第2个回答  2010-06-18
相电压居然有10.3kV?10.3kV指的是线电压,如果你真的测得10.3V的相电压,只能说明表记坏了,或者单相接地。
第3个回答  2010-06-21
因为10kv的高压在运行中,人是不可能靠近10kv的高压直接去测电压的,要检测电压必须在线路中安装电压互感器进行检测,通过电压互器的变比(一般为10kv/100v)检测所得的电压值在电压表所指示的电压,你所说的应该也是高压进线柜上电压表指示的电压,此电压表指示的电压是线电压而不是相电压,10kv的高压它的线电压10.3kv是正常的,在用电高峰或用电低谷时电压都会出现上、下波动,10kv供电允许电压波动在正、负百分之七之间是国家规定的正常供电范围,可以放心使用。本回答被网友采纳