22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电机额定电流
10kv电机额定电流
是105a功率是多少
答:
功率=
电流
*电压*效率 例如效率为86% 105*10*0.86=903 KW 功率大概1000KW左右
10KV
电压1600KW的三相异步
电动机
其定子的
额定电流
是多少,转子的额定电 ...
答:
经验公式
10kv电机
一个千瓦是0.0735A 1600kw电机为1600*0.0735=117.6A.转子
电流
鼠轮式由于相数多电流很小
三相异步
电动机
:315KW.
10KV额定电流
是多少?
答:
约为22.73A P=1.732×U×I×COSφ,功率因数取0.8
10KV高压电动机
启动时启动
电流
为
额定
值的几倍
答:
10KV高压电动机
启动时启动
电流
为
额定
值的3-6倍。由于低压变频器电压低,电流却不可能无限制的上升,限制了这种变频器的容量。由于输出变压器的存在,使系统的效率降低,占地面积增大。输出变压器在低频时磁耦合能力减弱,使变频器在启动时带载能力减弱。对电网的谐波大,如果采用12脉冲整流可以减少谐波,但是...
10KV
630KW高压
电机
直接启动的 启动
电流
怎么算 启动电流怎么设置?急需...
答:
10KV
630KW高压
电机
直接启动的启动
电流
计算公式为:I=P/(1.732*U*0.8)带入后功率P和电压U后解出启动电流I= 45.5A
10千伏
355千瓦10级的
电动机额定电流
是多少?
答:
355/10/1.7321/0.866=23.666689
额定电流
24A
10千伏
1250千瓦同步
电机
的
额定电流
怎么计算
答:
根据三相
电机电流
计算公式:I=P/1.73×380×cosφ·η 可以求出 I=1250/1.73×10×0.85×0.85=100.00600036A=100A 在牌上没有注明cosφ和η时 cosφ和η均可当成0.85计算 谢谢
10KV
630KW
额定电流
44.1A变比75/5,求
电机
的速断和过流定值分别是多少...
答:
电机
的速断定值只要躲过启动电流即可,定值=8*44.1/(75/5)=23.5,其中8是启动电流倍数,国产电机有时候8倍还躲不过去,如躲不过去就按10倍整定,动作时取胜限0秒。过电流按照12-1.5倍的
额定电流
整,定值=1.3*44.1/(75/5)=3.82,动作时限取大于电机的启动时间,如10秒。这是定时限整定...
高压
电机电流
计算:
10KV
,500KW,功率因数0.73,
额定电流
42A电机过流保护的...
答:
你好:——★1、过流保护的整定值以“高压
电机
的
额定电流
42A”作为基数,乘以1.1倍即可。——★2、这台电机的过流保护的整定值为:42A×1.1=46.2A。设为46A就行。
额定功率为400KW,功率因数为0.8的
10KV
的
电动机
,
额定电流
是多少?
答:
400÷10÷√3÷0.8=28.9A,计算结果仅供参考,实际
电流
会有所出入