22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电机额定电流
10KV
560KW高压
电机
ct50/5
额定电流
39.9 功率因数0.88 求整定值 最...
答:
大家共同学习讨论;U=
10kv
P=560kw COSφ=0.88 I=39.9A CT=50/5 1:10 二次
电流
I=39.9/10=3.99A 过流定值取1.2 3.99*1.2=4.79A 动作 时间取3—5S 短路定值取4 3.99*4=15.96A 动作 时间取0.3—0.5S 我是这样认为的。
10kv
1600kw
电机额定电流
多大 ,启动电流多大需要多长时间启动
答:
180A左右,启动时间根据你启动设备还有
电机
类型才能确定
10kv
电压200KW
电机额定电流
是多少
答:
电动机的
功率是指定子绕组的电功率,P=√3*U*I*cosφ。U和I是线电压和线
电流
,
电机
的功率因数一般到个0.7就很不错了,I=P/(√3*U*cosφ)=200/(1.732*10*0.7)=16A
请教高人:高压
电机10KV
,500KW,功率因数0.87,为什么厂家名牌
电机额定
电 ...
答:
500kW是有功功率,
电机
的
额定电流
=500/10/1.732=28.86A,这是个理论数,27.7是厂家实测的数,理论和实测的是有一点误差的。你计算的33.18是按视在功率算的,视在功率的话应当标为500kVA,但实际上标注的是kW。
高压
电机
,型号YTM560-8,额定功率630KW,额定电压
10KV
,求
额定电流
是多少...
答:
告诉你个口决,是高压知道容量求
电流
是;
10KV
百六,(6/100)就是乘0.06,6KV百十,若为KW再加两成。你这个电流约为45.5A
额定电压
10KV电机
450kw,计算起动电流和
额定电流
是多少?
答:
第二,没有给出
电机
类型,是同步电机还是异步电机。就默认为异步电机。第三,没有说明电机相数,就默认是三相。第四,在默认三相异步
电动机
情况下没有说明启动方式。在以上假设,在额定状态。P=450kw=根号3*Un*In*功率因数*效率 那么根据这个公式可以求出
额定电流
。异步电机启动电流根据不同启动方式有...
我有一台
10KV电动机
,功率350KW,
额定电流
32.2A,请问:堵转电流定值?运行...
答:
你的电动机如果是异步的就装设以下保护:(1)电流速断保护:定值就根据说明书中有关参数设置:Id=可靠系数*接线系数*电动机起动电流倍数*
电动机额定电流
/电流互感器变。.灵灵敏系数机校验:为最小运行方式下,电动机的接线端两相短路时,流过保护装置处的超瞬态电流(A)/Id应不小于1.5 (2)如果速断...
10KV
1600KW,
额定电流
116.4A变比200/5的
电机
,其保护定值---过流和速...
答:
过流按躲过高压
电机
的
额定电流
整定:I=1.2*1.0*116.4/0.85*40 = 4.1安 (1.2是可靠系数、1.0接线系数、0.85返回系数、40变比),过流时间应大于电机起动和自启动时间 取5至10秒 。 速度电流按躲过
电动机
启动电流整定:I=1.6*1.0*6.0*116.4/40=28安(1.6是可靠系数、...
500KW
10KV高压电机
启动
电流
有多少?配多少的电缆,要带铠装的?
答:
500/(1.732X10XφXη)=500/(1.732X0.85X0.9)=37.7A 起动电流一般4-7倍
额定电流
,也就是150A-264A 选NR-YJV22-4X6电缆就可以了,一般高压电缆选得大一点,实际选用NR-YJV-3X25+1X16
10 KV
的电缆;对于
电动机
负荷,只要不是经常启动的,就不用考虑起动电流的大小,500KW的
电机
肯定不...
315KW/
10KV电机
空载试验
电流
3A能行吗
答:
315KW/
10KV电机额定电流
20A左右,空载试验电流3A为额定的15%,功率15KW左右,大电机是能行.的.