22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电机额定电流
10KV
800KW
电机额定电流
多少?具体怎么计算?
答:
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。1KW÷0.22KV*0.76≈1A 已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。4KW÷3KV*0.76≈1A 注:口诀适用于任何电压等级的三相
电动机额定电流
计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。 800/10*0.76=60....
10千伏
355千瓦10级的
电动机额定电流
是多少?
答:
355/10/1.7321/0.866=23.666689
额定电流
24A
三相异步
电动机
:315KW.
10KV额定电流
是多少?
答:
约为22.73A P=1.732×U×I×COSφ,功率因数取0.8
十千伏710Kw高压
电机电流
多少
答:
Ie=P/Ue/√3/cosφ/η Ie→
电动机额定电流
;P→电动机额定功率;Ue→电动机额定电压;√3→约等于1.732;cosφ→电动机功率因数,约等于0.9;η→电动机效率,约等于0.9;根据公式求所指
电动机的额定电流
Ie=P/Ue/√3/cosφ/η =710/10/1.732/0.9/0.9=50A 这是一个大约值...
10千伏
500千瓦
电机
启动
电流
有多大?启动时间为多少秒?是如何计算的?跪求...
答:
500KW/
10KV电机
电流约为33A(你应该给出
电机额定电流
),启动电流根据电机的工作性质决定,一般为额定电流的4-7-12倍,最大20倍,你这个不知道工作性质,但最7倍,那么启动电流约为210-220A,启动时间也要根据工作性质定,这里给你10-13秒,可以调至15-20秒,最大不能过25秒 ...
355 千瓦 的
电机
10千伏
的电压 为什么 是 22 安
答:
3楼的回答不够准确。根据您的参数 功率P=355kW,电压U=10kV,功率因数cosφ=0.86(一般三相异步4级电机的功率因数水平)那么:I=355/1.732/10/0.86=23.83A 当然实际跟理论有所差异,355kW/
10kV电机
的
额定电流
就是22A左右(注意就是额定)。不论电机星接或角接(当然一般的三相异步电机都是星...
2300kw,
10kv高压电机
,
电流
怎么计算,电缆怎么选取?
答:
电流
计算:I=P/(1.732×U×cosφ)=2300000/(1.732×10000×0.78)≈170(A)较大截面铜芯电线每平方安全载流按3A计:170/3≈57(平方)选3×70平方电缆。
10kv电机额定电流
是105a功率是多少
答:
功率=
电流
*电压*效率 例如效率为86% 105*10*0.86=903 KW 功率大概1000KW左右
10KV高压电机
,500KW,
额定电流
42A,CT为75/5,请问过流保护值应该是多少...
答:
过流保护值选1.1~1.2倍
额定电流
,速断保护值要躲过最大启动电流。根据启动方式不同,启动电流也不同。
10kv
1600kw的高压
电机
的转子
电流
怎算?用多大的铝芯电缆?
答:
转子电流不必考虑啊!
额定电流
:1600/10/1.732=92.38A;建议采用70平方毫米的铝芯电缆或50平方毫米的铜芯电缆;