P→电动机额定功率;Ue→电动机额定电压;√3→约等于1.732;cosφ→电动机功率因数,约等于0.9;η→电动机效率,约等于0.9;根据公式求所指
电动机的额定电流
:315000(W)/10000(V)/1.732/0.9/0.9 ≈22.45(A)每1KWh的耗电量就是1KWh=1度电。KWh就是电量单位。问题四:电压
10kV电
...
10kv电机
315kw
额定电流
28.7a空载变频启动电流多少
答:
三相
电机
的瞬时启动电流是
额定电流
的5~7倍,变频启动的情况下,瞬时启动电流是启额定电流的2~3倍。
10千伏
,315kw 的
额定电流
是多少
答:
10KV
、315KW电器设备的
额定电流
In=P/1.732/Un/cosφ/η 其中Un---额定电压(该题为10KV) P---有功功率KW(该题为215KW) cosφ---功率因数 η---该设备的效率。In---额定电流 安培
10KV
250KW
电机
直接启动过流继电器怎么选型
答:
YKK450S4-4-250KW/
10KV
的电流是18.3A,YKK4501-6-250KW10KV的电流是19.1A,YKK5001-8-250KW/10KV的电流是20.2A‘,现在的
电机
的设计安全系数都比较小,你可按电机的
额定电流
来设定过流继电器的保护。
900千瓦
电机电流
变化1安耗电变化多少
答:
380v,900千瓦的
电机
,
额定电流
约为:I=900000/(√3 x 380 x 0.9)=1519a;所以,电流变化 1a,功率变化 900000/1519=592,5W;6kv, 900千瓦的电机,额定电流约为:I=900000/(√3 x 6000 x 0.9)=96a;所以,电流变化 1a,功率变化 900000/96=9375W;
10kv
,900千瓦的电机,额定电流约为:...
10KV高压 电机
1400KW 绝缘F级
额定电流
绝缘 定子
答:
允许定子最高温度125度。(内部温度)
电动机的
空载电流:小型电动机的空载电流约为
额定电流
的30%~70%,大中型电动机的空载电流约为额定电流的20%~40%。电流不大于三相平均值的10%。负载电流不应超过额定电流。
电机
功率2000kw工作电压
10kv
负载是3.5米x14米的水泥磨,工作时
电流
到12...
答:
这个电流应该是满载。看一下
电机
名牌上的
额定电流
是多少?正常的应该是120A左右,这是高压电压,如果超过4-5A。电机温度难降
6KV和
10KV电机
的启动
电流
计算公式,估算的话要怎么算。不要低压的...
答:
根据启动方式估算,和低压估算方法一样。因为高压
电机电流
相对低压电机来说
额定电流
较小,所以一般容量的高压电机采用直启方式,特殊要求和大容量的可采用水电阻或星角、变频启动等方式。根据带负载轻重情况,直启时启动电流一般是额定电流的4~7倍;水电阻和星角一般是3~4倍;变频为1~2倍。
6KV和
10KV电机
的启动
电流
朋友,我在做任务,如果回答对你有帮助,麻烦给个最佳答案鼓励一下,谢谢!如果6KV
电机
是三角形接法,改成星形接法可接
10KV
根据P=√3UIcosφ进行计算,
电流
I=350*1000/(1.732*11000*0.8)=22.96A 长时工作下,电流不宜超过23A.注意如果6千伏电机是星形接法,就不能改成11千伏来用,否则会直接...