22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv配电柜停电步骤
10kv
高压线断电
配电柜
需要断开么 高压配电柜怎么断电
答:
1、断电时,先断开出线
柜
电源;分断计量,PT柜电源;断进线柜电源。进线柜、出线柜断电操作程序:(1)分断真空断路器。(2)分断上隔离刀闸。(3)合上接地刀闸。2、送
电
时先关进线柜电源,送计量PT柜。进线柜、出线柜送电程序:(1)分断接地刀闸。(2)接合上隔离刀闸。(3)接合真空...
10kv配电柜停送电
操作顺序
答:
送电顺序:
PT柜→计量柜→10kV高压进线柜→变压器高压进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜
。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
在
10kV配电柜
上有这几个开关:1、负苘闸刀开关,2、母线闸刀,3、母线...
答:
停电操作程序是:先断开开关,再断开负荷闸刀开关,最后断开母线闸刀,再经验电,确无电压后合上接地刀闸
。送电合闸的顺序操作与此相反,即:先断开接地刀闸,再合上母线闸刀,再合上负荷闸刀开关,最后合上开关。
10KV配电
系统的倒闸操作程序
答:
4、
停电拉闸操作顺序依次为:分断路器···拉开负荷侧刀闸···拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉隔离开关
。5、 送电合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)···合断路器开关。6、 高压柜和高压柜出线端有人工作检修时,停电拉闸操作完成后,应在出线侧验...
停电
和送电的
步骤
是什么?
答:
一、
停电
操作
步骤
1、穿戴好绝缘手套、绝缘鞋等安全护具。2、由中控或现场分
10KV
各车间出线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否分闸。3、摇出10KV至各车间出线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。4、合上至各车间10KV出线柜接地刀,检查状态指示仪地刀是否已合上。5、由中控或现场...
10kv配电
室
停电
操作顺序,一主一备。1#进线
柜
为主电,2#进线柜为备电,1...
答:
不知道 你要怎么停 如果是1#进线有电,2#进线停用,然后全
停电
。 那么先把低压柜出线 分闸,然后把低压柜进线柜 分闸。当低压都停了以后,再停1-4#
配电10kV
侧柜,然后 停 分段
开关柜
,再停1#联络柜
高压
10KV
两路
配电
室倒闸顺序
答:
先停低压侧,再停高压侧,先停负荷
开关
,再停隔离开关;1
停电
、2验电、3放电、4封挂地线。带有低压负荷的室内
配电
场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。
10kV
及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-...
10KV
高压
开关柜
的操作
答:
1)观察所有
柜
相关信号,确认所有出线柜断路器均处于分闸位置。2)操作仪表门上合、分转换
开关
使断路器分闸
停电
,同时仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功。(操作合、分转换开关时,把操作手柄逆时针旋转至面板指示分位置,松开手后操作手柄应自动复位至预分位置。)3)将断路...
高压
配电
室的
停送电
顺序?
答:
1、
停电
拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离
开关
-母线侧隔离开关的顺序依次操作。2、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。3、严防带负荷拉合隔离开关。高低压
配电
室的
停送电
顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...
10KV配电
室
停电
顺序。我有几个
配电柜
的名称麻烦给排一下顺序
答:
你这个
配电柜
不全吧,既然有分段开关 分段隔离,那么 应该还有一路进线。
停电
肯定是 先停带高压断路器的,高压断路器的 先听 配变
10KV
侧柜,再停进线
开关柜
。带高压断路器的停完 再停其他不带高压断路器的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10千伏开关柜停电步骤
10kv停送电顺序
10kv高压开关柜停送电顺序
10kv送电步骤
10kv高压柜停送电完整视频
10kv丝具停送顺序
10千伏变压器停电步骤是什么
10kv开关柜停送电步骤
10kv变压器送电步骤