22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv配电装置安全距离
电气工作人员在10千伏
配电装置
附近工作时,其正常活动范围与带电设备的...
答:
10KV安全距离0.35m
,35KV为0.6m,220KV为3m
变压器对建筑物的水平
距离
是多少?哪本书规定的?
答:
与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米
;由《3-110KV高压配电装置设计规范》规定。10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米; 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米;交通困难地区的安全距离为4.5;公路路面的安全距离7米; 铁道轨顶的安全距离为7.5米;通航河道最高...
谁知道电气的
安全距离
,国家对其的规定,包括多高的电压国标对其规定的...
答:
10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米
; 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米; 交通困难地区的安全距离为4.5; 公路路面的安全距离7米; 铁道轨顶的安全距离为7.5米; 通航河道最高水面的安全距离为6米; 不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米。安全距离...
10kv
至100kv高压
配电
房离民居的
安全距离
是多少?存在什么危害?这样一个...
答:
一、按规定,
10千伏以上高压线的安全距离是垂直距离3米、水平距离1.5米
,500千伏的高压线安全距离是8.5米、保护距离要达到20米。二、根据国家环保局18号令的要求和我国环境保护的法规,输变电工程等电力建设项目在建设之前都要请有专门资质的环评单位进行环境影响评价,并要经过专家评审,环保主管部门批准...
工作人员在
10kv
及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的
安全
...
答:
35米
。正常活动范围是指工作人员正常活动中与带电设备必须保持的距离: 10KV及以下为0.4M, 35KV为0.6M,110KV为1.5M, 220KV为3.0M, 550KV为5M。工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。
外电线路电压分别为1kV以下、1~
10kV
、35~1
10kV
、154~220kV、330...
答:
对没有绝缘外壳的带电体的
安全距离
10 、35 、66、 110、 220、 330 、500 千伏分别对应0.7 、1、 1.5 、3 、4 、5 米 。外电线路防护最小安全距离确定:(1)当达不到外电线路安全距离时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路...
小区内
10kv
箱变距住宅楼的
距离
应为多少?在国家哪个规范里有说明?_百 ...
答:
10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为
6.5米
;非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米;交通困难地区的安全距离为4.5;公路路面的安全距离7米;铁道轨顶的安全距离为7.5米;通航河道最高水面的安全距离为6米;不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米。《电气工程安全技术...
中国电力关于高压线与居民住房
安全距离
(10千伏)
答:
10KV配电装置
的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度小于,该裸露部分两侧和底部须装设护网。
变电站离住宅的
安全距离
是多少?
答:
1-
10KV距离
为6米;35-1
10KV距离
为8米;154-220KV距离为10米;350-500KV距离为15米若从电力
安全
角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。
配电
室与住宅
安全距离
是多少?
答:
电流可以产生磁场,长期在磁场中一定有影响的。3、根据你小区配电的功率来定
距离
。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《
10kv
及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)和《3-110kv高压
配电装置
设计规范》(GB50062-92)规定:民用建筑与变配电室的标准距离为5米,防火要求为6米。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv环网柜安全距离
10kv配电设施安全距离
10kv配电装置净距离
与10kv保持的安全距离是多少
10kv设备间的安全距离是多少
10千伏配电柜安全距离是多少
小区配电房10kv安全距离
10kv安全距离为多少米
10kv两相之间安全距离