10kv配电
线路保护配置问题
答:
但“上级配电所
距离
我配电所只有800 米,且全线电缆”,电缆的阻抗非常小,使二地(三地)的短路电流几乎一样,也就是当你10kv电容柜中的互感器爆炸引起短路时,短路点的短路电流也几乎就是
10KV配电
所母线的短路电流,也几乎就是上级10KV配电所母线的短路电流,这个电流会同时达到三个开关的电流整断定值...
10KV
变
配电
室值班电工人员配置有哪些法规规定?
答:
人员配备:(一)35KV及以上企业变(配)电所,应按四值三班轮值制配备专职运行值班电工,每班至少二人,由技术较熟练者担任正值。(二)
10KV
容量在630KVA及以上或有高压
配电装置
的变(配)电所应有专职运行值班电工二十四小时值班,每班二人 。(三)10KV容量在630KVA以下变(配)电所,按本单位生产...
国家电力法规,规定110千瓦变电站离住宅多远才
安全
答:
1-10千伏-5米 35-110千伏-10米 154-330千伏-15米 500千伏-20米 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的
安全距离
之和。
电力职业技能考试《抄表核算收费员》中级工理论试卷
答:
10.>电气工作人员在110kV配电装置工作时,正常活动范围与带电设备的最小
安全距离
为1.0m。( )答案:×11.>工作人员在6~
10kV配电装置
上工作时,正常活动范围与带电设备的最小安全距离为0.35m。( )答案:×12.>采用仰卧牵臂压胸人工呼吸法,不能急救低压触电者使其恢复心脏跳动。( )答案:×13.>当发现有人低压...
单位私设地埋采油罐离
配电
房很近,违法吗
答:
小区配电房和变压器设施必须符合国家建设部、电力部配电
安全距离
设计施工要求,根据建筑设计防火规范,
10kv
及以下变电所设计规范和根据3-110kv高压
配电装置
设计规范.民用建筑与变配电室的标准距离为5米,防火要求为6米。对于采油罐格外要求为50米以外,距离过近会有安全隐患,是违法行为。
10KV高压配电
室国家规定检测周期是多少?属于强检项目吗?
答:
4)电力电缆项目:绝缘电阻每一年一次。5)电力变压器项目:绕组绝缘电阻和系数比两年一次。6)绝缘工具(绝缘鞋、绝缘手套、高压试电笔、高压绝缘棒等)每半年试验一次。7) 电流互感器、电压互感器项目:绕组的绝缘电阻和变比两年一次。8) 油开关项目:绝缘电阻一年一次。9)继电保护
装置
项目:
10KV
两年...
配电
房供电半径规定
答:
城区中压线路供电半径不宜大于3公里,近郊不宜大于6公里。因电网条件不能满足供电半径要求时,应采取保证客户端电压质量的技术措施。配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压
配电装置
。
10kV
及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室...
城区低压
配电
架空线路的档距为多少米
答:
第五条规定:架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平
安全距离
之和所形成的两平行线内的区域。
10KV
真空断路器动静触头之间的断开
距离
一般为多少
答:
10KV
真空断路器动静触头之间的断开
距离
不作规定。“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。真空断路器是3~
10kV
,50Hz三相交流系统中的户内
配电装置
,可供工矿企业、发电厂、变电站中...
10KV
