10kv配电所单回路进线,多条10kv出线,10kv电容柜中的互感器爆炸,造成上级10kv配电所的开关速断动作。上级配电所距离我配电所只有800 米,这样到短路点共有三个开关,速断全动作了,这种保护应该如何配置,才能保证选择性呢?该配电所有几台高压电动机和电容补偿柜,上次电容柜短路造成上级开关跳,这种保护怎样保证选择性呢?我想上级10kv开关配电缆差动保护来保护800米电缆同时过流带延时作为下一级保护的后备保护,我的进线保护带时限的速断,我的出线速断定值取小一点。这样就怕我的10kv母线短路,不能快速切断。但能保证选择性。请教大侠指教。谢谢
我用的是微机保护,但上级变电所110kv变压器低压后备保护只有0.3秒延时,他的10Kv出线0.1秒延时,我进线0秒,我想改成我进线0.1秒,他后备0.5秒,出线0.3秒,可以吗?