22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压计量接线视频
请问
高压计量
及负控管理终端怎么
接线
呢?
答:
高压计量
及负控管理终端的
接线
图 如下图:高压计量:高压计量箱是电压电流组合互感器。而组合互感器配带仪表箱,俗称高压计量箱,该系列产品用于50-60HZ的交流三相系统网路上,其电压等级有35KV、
10KV
、6KV。产品通过V/V连接组成三相电能测量装置。仪表箱能够作分离安装,以便安全及容易抄表,也可装在箱体...
10KV
三相四线
高压计量接线
答:
一般用三相三线的。关键看电流互感器的个数及电压互感器的型号;三相三线的电度表是接A,C二相电流互感器,及电压互感器(10/0.1)0.2。三相四线电度表是接A,B,C三相电流互感器,及电压互感器带√3( 10/√3/0.1/√3/0.1/3) 0.5/6P.
接线
如图:VV解法的电压互感器是不行的,VV是二个...
10kv高压计量接线
图一个有功电表和一个无功电表怎么
接线计量
?
答:
从
计量
箱的A相即1S1接到有功表的电流进线柱,再从有功表的电流出线柱接到无功表的电流进线柱,然后无功表的电流出线接到计量箱的1S2即可,C相
接线
也是一样的。电压接线是从计量箱的UA、UB、UC分别接到有功、无功表的电压接线柱即可。请注意的是B相只要电压就行了。
10KV高压计量
,用的是3相三线制电表,但电压互感器有3个,是Y形
接法
,该...
答:
请参考图进行
接线
10kv
干式组合
计量
箱怎么
接线
答:
JLSZV-10干式
高压计量
箱;本产品由陕西泰开电气设备有限公司自主研发生产,适用于交流50H z ,额定电压
10kV
三相线路中供电压、电流作电能计量用。本产品电压互感器加强了一次线圈的端绝缘和层间绝缘及安装电容屏装置,具有耐雷电冲击、操作过电压、谐振过电压、高频过电压、低频过电压等性能。高、低均有...
10kv高压计量
表的
接线
答:
但还配用相应的电压电压互感器(如果有的话)在
高压计量
中,高压计量箱用的三相三线的,绝不能能用三相四线的高压表代替三相三线高压表!强行用的话将造成严重计量错误,注意是错误,而不只是简单的误差。三相三线表只能和三相三线高计量相配。三相四线表只能和三相四线高计量相配。
10kv
电压互感器
接线
方式是怎样的?
答:
10KV
单相浇注式电压互感器。
高压
绕组额定电压为10/√3KV,二次绕组额定电压为0.1/√3KV,剩余绕组额定电压为0.1/3KV。该互感器一般用3台结成星形接于10KV系统,二次绕组结成星形、剩余绕组结成开口三角形,用作10KV系统测量、保护和绝缘监察。分别适用于额定频率50Hz、60Hz,额定电压为 3, 6,
10k
...
请问
10KV高压计量
箱配三相三线有功电子表的
接线
图是怎么接的
答:
计量
箱上有几个端子.ABC相对abc端子分别接电表的2.4.6号端子sa1,sa2和sc1,sc2是电流端子,是A.C相电流,当一次侧P1接电源P2负载时将sa2和sc2短接接地,然后接到表3.7端子,sa1.sc1接1,5号端子反之亦然
请问
10kV高压计量
二次
接线
怎么接?
答:
ABC是电源线,两个表都要接 AS1 AS2 CS1 CS2接第一个表 AS3 AS4 CS3 CS4接第二个表 具体接在电度表和终端哪个点,可以看一下拆下来的盖子,在盖子后面有
接线
图
10kv高压计量
装置有几种?
答:
高供高计:我国现行
10kV
配网线路大多采用中性点不接地系统
接线
方式,因此10kV高供高计电能
计量
装置基本上采用三相三线式电能计量。高供低计:现行10/0.4kV配电变压器基本采用Yyn0接线方式,即中性点接受地系统方式。理论上在三相四线线路所带负荷基本上无法保证绝对平衡,并且还存在较多的单相负荷,因此必...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压计量接法实物图
10kv电能表接线方法
10千伏杆电挂接线方法
10kv高压计量表安装图解
10kv高压计量接线方法
10kv高压互感器接线视频
杆子高压计量接线图视频
计量接线盒的正确接线
10kv三相三线计量接线