答:
参考下图
接线
。
10KV
采用两元件
电度表
,没有上图的中间元件,中间只接B相电压。
配电室
10kv
计量框中,安装2台电流互感器,2台电压互感器,二块三相三线电...
答:
10KV
系统采用的是两元件
电度表
,只需要A相和C相电流,因此应将互感器安装在A和C相上。电表需要三个线电压,因此应将两台单相电压互感器做V
接线
,取得a、b、c电压。两块
电能表
一块是有功表一块是无功表。具体接线;将A相电流互感器二次S1接有功电度表1孔,3孔接至无功表1孔,3孔接A相互感器...
配电室
10kV
计量柜中,安装2台电流互感器,2台电压互感器,一块三相三线威...
答:
电压互感器VV
接法
,二次侧中性点接地,出线分别接
电能表
Ua,Uc;电流互感器A相s1二次出线接电能表Ia*,电能表Ia接回电流互感器A相s2;电流互感器C相s1二次出线接电能表Ic*,电能表Ic接回电流互感器C相s2;A、C相的s 2连接后接地。
10KV
高压计量三相三线
电能表
7个瑞子的怎么
接线
(a b c as1 as2 cs1_百 ...
答:
A
接
A相100V电压 B接B相100V电压 C接C相100V电压(PT二次电压)as1 as2分别为CT的极性端,as1进,as2出,同理bs1进 bs2出(三相三线没有,一般采用A、C两个CT),cs1进 cs2出。
10KV
三相三线
电能表
怎么
接线
答:
10kv是属于高压电能输送电路,在35kv变电电站对于远程输出的
10kv电能
的输送计量,多采用电压和电流互感器完成。具体
接线
参考说明。
10kV
系统经消弧线圈接地,
电能表
用三相四线,如何
接线
,计量准不准?_百度...
答:
一般用三相四线电能计量装置。
电能表
用三相四线表,电压互感器用三只电压互感器组成星形
接法
,电流互感器用三只采用分相连接。
在
10kV电能表接线方式
中,为什么高供高计的要用三相三线式,高供低计...
答:
高供高计:我国现行
10kV
配网线路大多采用中性点不接地系统
接线方式
,因此10kV高供高计
电能
计量装置基本上采用三相三线式电能计量。高供低计:现行10/0.4kV配电变压器基本采用Yyn0接线方式,即中性点接受地系统方式。理论上在三相四线线路所带负荷基本上无法保证绝对平衡,并且还存在较多的单相负荷,因此必...
求登高牌
10KV电力
计量箱与
电能表接线方法
答:
高计箱的Ua、Ub 、Uc对应
电表
Ua、Ub 、Uc,高计箱的K1 、K3 、对应电表Ia、Ic的进线,另外K1‘ 、K3 ’对应电表Ia、Ic的出线
三线四线制
电能表接
接在
10KV
上
怎么接
呢?
答:
用电压互感器转换成低电压100V,用电流互感器转换成低电压小电流。具体
接法
表盖后面有接线图。
10KV
高压柜如何安装电量表,需要什么配件(如:1个
电表
,需要几个电流互感器...
答:
在
接
电流互感器时,要接到计量那一组(一般准确度等级都是0.2或0.5),不要接到保护用的那组(一般准确度等级都是3.0左右)在日常使用中,可以通过观看
电能表
外观有无异常来初步判断电能表是否损坏。如果发现玻璃窗里面有白、黄色斑痕及线圈绝缘烧损的异物、电能表表尾烧焦、塑料表盖变形等情况,则...