10kv中心变电所设计
配电室的做法及要求
答:
安装有分配多路低压负荷开关的房间称为配电室,主要为低压用户或用电设施配送电能,低压配电室的进线一般是由35kV或
10kV变
配电站内的低压开关柜分配出的400V电缆。建筑要求 《10kV及以下
变电所设计
规范》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求如下:第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,...
10KV
供电电源点最大允许容量是1200KVA吗?
答:
是的。首先“
10kV
供电电源”与"1200kVA最大允许容量"是不同的两个专业问题。“10kV供电电源”是说供电电源有“电压等级为10kV"而不是普通家用的220V、或普通380V的三相电源。”1200kVA“是讲电功率的大小。一类
变电站
。是指交流特高压站,核电、大型能源基地(300万kw及以上)外送及跨大区(华北、...
总负荷为28000KW的工厂,建35KV变电站,还是建
10KV变电站
答:
10kV
电流仅为1796.25A,10kV断路器国产设备最高4000A,成本肯定要比建35kV站要省。如建35kV站,变压器选型要根据工厂28000kW装机设备的负荷性质分析,比较合理的是采用2台16000变压器分段供电,成本要高。你所提供的资料有限,基本上不能得出准确规划和经济比较。如做毕业
设计
,那就简单点处理,如作为工程...
配电房安全距离是多少?
答:
安全距离为5米以上。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《
10kv
及以下
变电所设计
规范》(GB 50053—94)和根据《3-110kv高压配电装置设计规范》(GB50062-92),民用建筑与变配电室的标准距离为5米,防火要求为6米。配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配...
变压器与配电室的安全距是多少?
答:
安全距离为5米以上。变压器的电磁辐射对民宅的安全距离有何规定
答:
根据《
10kV
及以下
变电所设计
规范》(GB 50053-94)规定:10kV变压器无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的电气安全净距为2.7米。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器...
10kv
的油浸式变压器与建筑物的安全距离是多少
答:
10kv
的油浸式变压器与建筑物的安全距离是5米。按照国家标准GB50053-94《10kv及以下
变电所设计
规范》规定,户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上,按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上。国家标准还说明了在居民聚集的小区内,不宜再“架设”高压电设施...
110
变电站
送电了之后变压器室能进人嘛
答:
110
变电站
送电了之后变压器室不能进人
变电所
内,一切闲杂人员禁止进入。 2、如工作需要进入降压站,需到设备物资科办理工作票并征得车间主管领导同 意后,方可持票进入,并认真...
请高手帮我把1
10KV变电所
一次部分
设计
原始资料分析一下,谢谢
答:
可能不太全面,回答不出来的大家补充一下吧 依照数据分析,该
变电所
1
10kv
侧有两条进线间隔,没有出线。
10kv
侧有20条出线间隔。 所以变电所应为110kv终端变电所,终端变电所位于输电线路终端,接近负荷点,经降压后直接向用户供电,不承担功率转送任务,电压为110kv及以下。全所停电,仅使其所供...
开关站的
10kV
开关站运行问题及改进
答:
(2)原因分析1997年以前,我局
变电所10 kV
出线的保护时限为速断0.5s,过流1s。为了进行时限上的配合,
设计
方案采用:开关站进出线柜均为去分流式定时限保护,时限整定为速断0.1s,过流0.4s,用户高配采用去分流式反时限保护。但是,随着电网的建设和改造,线路的短路容量越来越大,如我局的110 kV...