10kv变电所
和20kv变电所的区别
答:
10kV
开关柜是800x1500的 20kV开关柜是1000x1800的,其它的都一样,因为断路器和PT都是大家伙,不能装在一面柜子里,所以要分开,如果厂家能做在一面柜子里也可以用,呵呵
变电所10KV
变压器和27.5KV变压器各是干什么用的
答:
为保证电能的质量以及设备的安全,在变电所中还需进行电压调整、潮流(电力系统中各节点和支路中的电压、电流和功率的流向及分布)控制以及输配电线路和主要电工设备的保护。按用途可分为电力变电所和牵引变电所(电气铁路和电车用)。在国家标准GB 50053-94《
10kv
及以下
变电所设计
规范》里面规定的术语...
变电站设计
的主接线图里面,电流互感器到底画几个圈啊
答:
纵向来看,表示A/B/C三相;横向来看,每一排表示一个绕组。绕组的数量根据电压等级、所在的间隔、以及保护的配置需求,而各不相同。通常220kV CT,线路/主变间隔是6到8个绕组,母联间隔是4到6个绕组这样。1
10kV
CT,线路/主变间隔是4到5个绕组,母联CT是3到4个绕组这样。
10kV
CT,线路/分段通常3...
110降
10kv变电所
与110 35 10kv变电所相比有什么优点
答:
那么这个1
10kV变电站的
作用把水电站送的电能通过升压后变成110kV输送到电网;②如果这个110kV变电站是在城区那他的主要作用是把电网的电能通过110kV变电站的主变压器变为35kV、10kV供给用户使用(35kV变400V工厂用电,
10kV变
400V工厂和居民用电)我是220kV变电站的运行工,还有不明可追问。
变压器离民宅近违法吗
答:
根据《110—750kV架空输电线路设计技术规范》第十九条规定220kV输电线路导线与建筑物的最小垂直距离为6米,220kV输电线路边导线与建筑物的最小距离为5米,220kV输电线路边导线与建筑物的水平距离为2.5米。 按照国家标准GB50053-94《
10kv
及以下
变电所设计
规范》规定,户外油浸式变压器要离任何建筑物5...
变电站
事故油池的作用
答:
事故油池能使事故发生时溢漏油品能顺利地流出罐组并自流入事故存液池内。起到防止泄露油液发生爆炸,从而保护
变电站
设备及工作人员人身安全的作用。事故存液池距离储罐不应小于30m,且地上立式油罐组应设防火堤,位于丘陵地区的油罐组,当有可利用地形条件设置导油沟和事故存油池时可不设防火堤。卧式...
10kV
配电线路与
变电站
设备的分界点、用户设备产权及维护分界点?_百度...
答:
分界点应该就是
变电所
到
10KV
配电的联络线,10KV联络侧开关应该由10KV配电管理和维护,如果降压变在10KV配电所,当然也由10KV配电管理。供电企业与用户产权分界点确定 电力工业部《供电营业规则》第47条规定,“供电设施的运行维护管理范围,按产权归属确定。责任分界点按下列各项确定:公用低压线路供电的,以...
关于配
电所
与开闭所的区别
答:
3 配电所对电能进行接收、分配、控制与保护,不能对电能进行变压。无电能转换。开闭所功能是电力接受、变压及分配,但输入电能的电压在35kv以下。一般是
10kV
及以上的
变电站
,主要设在终端配电房的前端,一般装有环网柜,作为几个配电房的市电源,没有装设变压器。有电能转化。
电力系统中
变电所
分哪些类型?
答:
2、按管理形式分类,有:有人值班的变电所、无人值班的变电所。3、按照结构形式室内外分,有:户外变电所、户内变电所。4、按照地理条件分,有:地上变电所、地下变电所。在国家标准GB50053-94《
10kv
及以下
变电所设计
规范》里面规定的术语定义,按变压器装设位置和环境不同,从室内外、户内外来...
[长距离供电线路的电压损失_种志敏]电压损失
答:
根据经济性原则,在线路架构中
设计变电所
时要接近负荷
中心
。经过改造的工程,耗费的负荷会较少。如果要新建变电所,前期投资会较多。因此要最大可能的增大原有电缆的横截面。线路损失的百分数与线路电流矩(IL)成正比,在输送电能容量一定的条件下,供电线路的电流越小,线路电压损失会越小。因此,要想提高长距离输电线路...