小区配电房的安全距离 小区配电房对人的危害
答:
小区配电房的安全距离 安全距离为5米以上。根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ-T16-92)第4.2.1条,和《
10kv
及以下
变电所设计
规范》GB50053—94第2.0.1条,民用住宅不符合配变电室条件,因此配变电室不能设在住宅内。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《10kv及以下变电所设计规范...
多台干式变压器安装 变压器之间的安全距离
答:
GB50053-201X 《
10kV
及以下
变电所设计
规范(报批稿)》4.2.5 多台干式变压器布置在同一房间内时,变压器防护外壳间的净距不宜小于表4.2.5及图4.2.5的规定。多台干式变压器防护外壳间的最小净距(m):4.2.6 设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮拦,遮拦网孔...
住宅区内的变电站一般是
10KV
的吗?
变电站的
建筑面积怎么确定?煤气调压站...
答:
建筑面积11.92万平方米,估计你的用电量不会超过6000KVA。小区没必要建设
变电站
,小区建一个高、低压配电房就可以了。如果供电局要求建开关站,也没关系。因为一个开关站有15000KVA左右的容量,多了可以卖给别人用,而且可以赚钱。高、低压配电房可以建在高层的地下室。配电房面积根据设备的情况由
设计
院...
变压器室建设有没有标准规范?
答:
有标准规范。1、定位测控 根据招标单位提供的控制基准点,用经纬仪放出施工控制轴线,按照
设计
图纸放出相关控制轴线及控制点等,并确保其满足施测精度,在施工时应保护好全部控制基准点和增设的控制点。根据工程施工实际,拟配备经纬仪1台,水准仪1台,50m钢尺2支,水准塔尺2根,放样花杆4根,并根据需要...
小区配电房距离住房的规范距离是多少?
答:
一般
10KV
—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《
10kv
及以下
变电所设计
规范》(GB 50053-94)和《3-110kv高压配电装置设计规范》(GB50062-...
可否通俗解释一下1
10kv
和220kv
变电站
和
10kv
开闭所的意思?
答:
1
10KV
和220KV不能直接使用,这些高电压用于电网的输电,所以110KV和220KV变电站是将电力升压通过线路送到远处用电区域,或者是将送来的电力降压到可以直接使用的电压,这些
变电站的
主要功能是变电和送电。而
10KV
是地方供电电压,10KV开闭所通过母线,将10KV通过各条线路送到各个用户中去,这些开闭所的主要功能是向用户...
800KVA变压器下面需要做集油池吗?
答:
10kV
及以下
变电所设计
规范 《GB50053-94 》第6.1.5条 民用主体建筑内的附设变电所和车间内变电所的可燃油油浸变压器室,应设置容量为100%变压器油量的贮油池。第6.1.6条 有下列情况之一时,可燃油油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施或设置容量为20%变压器油量挡油池并能将油...
关于
10KV
变压器的电磁干扰问题
答:
那还得考虑你的信号是数字的,还是模拟的,是那个频段的。特定的频段受干扰的几率比较大,上百兆,乃至千兆以上的甚高频是不会受太大干扰的,另外,对于工频电力干扰,数字信号抗干扰能力能好一些。另外一位朋友回答的也很详尽,大型变压器不能离得太近,否则遮蔽效应,高强度干扰谁也受不了。
630千伏安kva离居民区多远才安全
答:
根据《
10kV
及以下
变电所设计
规范》(GB 50053-94)规定:10kV变压器无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的电气安全净距为2.7米。国家环保总局颁布的《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》指出,居民区工频电场限值4千伏/米,工频磁场0.1毫特斯拉,500千伏以下输电线路和变电站...
变电所
的概述
答:
是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。为保证电能的质量以及设备的安全,在变电所中还需进行电压调整、电流控制以及输配电线路和主要电工设备的保护。按用途可分为电力变电所和牵引变电所(电气铁路和电车用)。在国家标准GB 50053-94《
10kv
及以下
变电所设计
规范》里面规定的术语...