10kv母线电压正常合格范围
10kV母线正常
运行时零序
电压
(即3U0)
范围
是多少?当10kV母线单相接地时...
答:
正常
运行
电压
很小接地时有100V电压
1
10kV
变电站
10kV
单相
母线电压
为什么分别是是6.0V左右,而不是10V左右...
答:
6V?6KV?
10KV母线
的相
电压
是6KV。要是线电压是6KV,那就有大问题了。
1
10kv母线电压
允许运行
范围
答:
电力系统中110kv母线电压
合格范围
为107—118之间,所以最高工作电压是118KV。110kV、35KV。电压允许波动范围按GB12326-1990标准:
10kV
及以下电压允许波动范围:2.5%。35KV-110kV电压允许波动范围2%。110kV及以上电压允许波动范围:1.6%。
母线电压
是配电装置母线(汇流排)上的电压,由母线电压互感器测得...
10kv母线电压
互感器二次侧电压(被采纳了追加分)
答:
二次电压多少你要看互感器的变比来的。
正常
情况下,
母线电压
互感器只测量相电压,二次电压57.4(上下几伏),开口三角电压理论上应该为零(保护一般设置超过5V报警),线电压一般由接成VV接线的计量TV测量。当系统发生单相金属接地时母线TV的二次电压变为线电压,为100V,开口三角也因为接地相变为零,...
10kv母线电压
是多少?
答:
交流
10KV母线电压
是指交流三相三线制的线电压。对于交流电来说,相电压就是任一相线与零线之间的电压,也就是220V。三相交流电有三个相电压:三者电压、频率相同、相互之间的相位相差120°。任意两根相线之间的电压,称为线电压,为380V。三相交流电有三个相电压,所以也就有三个线电压,三个线电压的...
三相四PT,
10KV
接地,I段
母线电压
A相6.01KVB相6.2KVC相11.8KV.二次分别为...
答:
能说明下你说的“三相四PT”是什么意思吗?还有
10kV
接地是什么意思。只能介绍下PT给你看有没有帮助吧。PT二次值是经PT变比变过来的,
正常
标准值是在一次值为额定标注值时为57.7V开口三角
电压
为0V。平时因为变电站一次值都偏高一部分所以二次值在60+ -2V左右,算是正常,开口三角因为设备本身的...
请问
10KV
I段
母线
零序
电压
0.45KV,,10KVII段零序电压0.54kV,这个现象正 ...
答:
完全
正常
,因为二段
母线
所带的负荷零序阻抗不一样!!!
什么是
母线电压
答:
问题七:
母线电压
工作
范围
根据我国设计规定,你题目中的母线电压的
正常
工作范围应当是额定电压的+10%,-5%,而实践中,±10%也能满足要求。如果不能达到上述要求,对于
10KV
来讲,应当效验母线上最大一台电动机启动时的母线电压不要小于80%,如果母线与电动机之间距搐很短的话,也可以考虑不低于75%...
10kv
共箱封闭
母线
绝缘是多少
合格
,耐压用多高
电压
,有没有什么标准?谢谢...
答:
10KV
封闭
母线
需要打42KV的耐压,绝缘阻值越大越好,一般都是兆欧级别,一般符合的标准是:GB7251.1。
10KV
开关柜交流耐压试验标准
电压
是多少
答:
相对地和相间
电压
是42KV,断口电压是48KV。交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。新版国标《电气设备交接试验标准...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10千伏母线电压范围是多少
220千伏母线电压合格范围
国家电网10kv母线电压标准
电压互感器变比怎么理解
35kv母线电压合格范围
110kv母线电压允许偏差范围
母线1kv电压合格范围
10KV最高允许运行电压
10kv高压计量b相失压