22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电机的额定电流
1600KW的
10KV高压电机额定电流
为120A,请问用3*70或3*95的电缆可以吗?一...
答:
你说的电缆是铜芯的,不是铝芯的?铜芯的话,每平方按2.5A
电流
计算,用3*70的就可以了,如果是铝芯的,就要用3*120。另外要看
电动机的
暂载率是不是很高,是不是一直在满负荷下工作。
10千高压
电机
起动电流应该是
额定电流
的多少倍
答:
起动电流一般是
额定电流
的4-7倍。起动电流是指电器设备(感性负载)在刚启动时的冲击电流,是
电机
或感性负载通电瞬间到运行平稳的短暂时间内的电流变化量,这个电流一般是额定电流的4-7倍,国家规定,为了线路的运行安全及其它电气设备的正常运行,大功率的发动机必须加装启动设备,以降低启动电流。冲击电流...
10KV
断路器开断
电流
等级
答:
10KV
断路器开断电流等级
额定电流
为 630,1250,1600,2500,3150,4000,5000,6300A,4000A以下属于常规产品,之上的主要用在发
电机
;分断为20,31.5,40,50,63KA,不过50KA以上基本都是发电机用
10KV的
高压
电机的
启动
电流
怎么算?
答:
10KV高压电动机
启动时启动
电流
为
额定
值的3-6倍。由于低压变频器电压低,电流却不可能无限制的上升,限制了这种变频器的容量。由于输出变压器的存在,使系统的效率降低,占地面积增大。输出变压器在低频时磁耦合能力减弱,使变频器在启动时带载能力减弱。对电网的谐波大,如果采用12脉冲整流可以减少谐波,但是...
2000kW的高压
电机的
启动
电流
多大
答:
额定电压6KV在
额定电流
220A左右,
10KV的
在140A左右,启动电流通常为6倍以下,所以启动电流6kv的不应超过1350A左右,
10kv的
不应该超过850A左右。
电动机
转速不同启动电流也不同,转速高的电流要高点。
10KV
三相
电动机
保护定值?过流是
额定电流
的几倍?带水电阻启动柜。_百度...
答:
10KV电机
属高压电机,过流定值一般有一段、二段和三段,一段是过流速断,通常是
额定电流
的8--10倍,延时0秒;二段为定时限过流,通常为额定电流的3--5倍,延时0.5秒;三段也为定时限,通常取额定电流的1.5--2倍,延时0.8--1秒。非理论计算值,绝对多年电气调试现场,经得住检验,希望采纳!
10kV电机
5400kW启动
电流
是多少
答:
10KV高压电动机
启动时启动
电流
为
额定
值的3-6倍。由于低压变频器电压低,电流却不可能无限制的上升,限制了这种变频器的容量。由于输出变压器的存在,使系统的效率降低,占地面积增大。输出变压器在低频时磁耦合能力减弱,使变频器在启动时带载能力减弱。对电网的谐波大,如果采用12脉冲整流可以减少谐波,但是...
10kv电机
315kw
额定电流
28.7a空载变频启动电流多少
答:
三相
电机的
瞬时启动电流是
额定电流
的5~7倍,变频启动的情况下,瞬时启动电流是启额定电流的2~3倍。
10KV高压电机
(额定功率是315KW,
额定电流
23A),运行功率320KW,电压10.4...
答:
电机肯定没有达到
额定
功率,你是怎么知道运行功率320KW的?是否就是10,42x18.2x1.732=320KW?
电机的
输入功率还应乘上功率因素:P=√3 x U X I X cosφ=1.732x10.42x18.2x0.85=279KW,这还只是电机的输入功率,输出功率还应乘上效率,P(输出)=P(输入)x η =279 x 0.9=251KW;离...
10KV
250KW
电机
直接启动过流继电器怎么选型
答:
YKK450S4-4-250KW/
10KV的
电流是18.3A,YKK4501-6-250KW10KV的电流是19.1A,YKK5001-8-250KW/10KV的电流是20.2A‘,现在的电机的设计安全系数都比较小,你可按
电机的额定电流
来设定过流继电器的保护。