22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电机的额定电流
10KV
电压1600KW的三相异步
电动机
其定子
的额定电流
是多少,转子的额定电 ...
答:
经验公式
10kv电机
一个千瓦是0.0735A 1600kw电机为1600*0.0735=117.6A.转子
电流
鼠轮式由于相数多电流很小
十千伏710Kw高压
电机电流
多少
答:
Ie=P/Ue/√3/cosφ/η Ie→电动机额定电流;P→
电动机额定
功率;Ue→电动机额定电压;√3→约等于1.732;cosφ→电动机功率因数,约等于0.9;η→电动机效率,约等于0.9;根据公式求所指
电动机的额定电流
Ie=P/Ue/√3/cosφ/η =710/10/1.732/0.9/0.9=50A 这是一个大约值...
10千伏
1250千瓦同步
电机的额定电流
怎么计算
答:
根据三相
电机电流
计算公式:I=P/1.73×380×cosφ·η 可以求出 I=1250/1.73×10×0.85×0.85=100.00600036A=100A 在牌上没有注明cosφ和η时 cosφ和η均可当成0.85计算 谢谢
10KV
630KW高压
电机
直接启动的 启动
电流
怎么算 启动电流怎么设置?急需...
答:
10KV
630KW高压
电机
直接启动的启动
电流
计算公式为:I=P/(1.732*U*0.8)带入后功率P和电压U后解出启动电流I= 45.5A
10千伏
355千瓦10级的
电动机额定电流
是多少?
答:
355/10/1.7321/0.866=23.666689
额定电流
24A
高压
电机电流
计算:
10KV
,500KW,功率因数0.73,
额定电流
42A电机过流保护的...
答:
你好:——★1、过流保护的整定值以“高压
电机的额定电流
42A”作为基数,乘以1.1倍即可。——★2、这台电机的过流保护的整定值为:42A×1.1=46.2A。设为46A就行。
10kv
1600kw的高压
电机的
转子
电流
怎算?用多大的铝芯电缆?
答:
转子电流不必考虑啊!
额定电流
:1600/10/1.732=92.38A;建议采用70平方毫米的铝芯电缆或50平方毫米的铜芯电缆;
10千伏
电压.1250千瓦同步
电机
.怎么计算他
的额定电流
...求最有效最使用...
答:
P=1.732XUXIX功率因数 I=1250000/1.732X10000X0.85=84.9A 以上不考虑
电机的
效率。如果是电动机,1250KW则是输出的轴功率,则还要考虑转换效率,I=1250000/1.732X10000X0.85X0.9=94.3A
10KV高压电机
,500KW,
额定电流
42A,CT为75/5,请问过流保护值应该是多少...
答:
过流保护值选1.1~1.2倍
额定电流
,速断保护值要躲过最大启动电流。根据启动方式不同,启动电流也不同。
我有一台
10KV电动机
,功率350KW,
额定电流
32.2A,请问:堵转电流定值?运行...
答:
你的电动机如果是异步的就装设以下保护:(1)电流速断保护:定值就根据说明书中有关参数设置:Id=可靠系数*接线系数*电动机起动电流倍数*电动机
额定电流
/电流互感器变。.灵灵敏系数机校验:为最小运行方式下,
电动机的
接线端两相短路时,流过保护装置处的超瞬态电流(A)/Id应不小于1.5 (2)如果速断...