22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电机的额定电流
10千伏
,315kw
的额定电流
是多少
答:
10KV
、315KW电器设备
的额定电流
In=P/1.732/Un/cosφ/η 其中Un---额定电压(该题为10KV) P---有功功率KW(该题为215KW) cosφ---功率因数 η---该设备的效率。In---额定电流 安培
10KV
、500KW高压
电机的
定子
电流
是38.6A。定子电流最大能达到多少是安全...
答:
38.6A是
电机额定电流
,安全范围无固定计算方式,这就要看电机厂家附带的说明书了,允许超载百分比.和电机质量也有很大关系.我们这475KW,一般不超40A
10kv
1600kw
电机额定电流
多大 ,启动电流多大需要多长时间启动
答:
180A左右,启动时间根据你启动设备还有
电机
类型才能确定
10千伏
500千瓦
电机
启动
电流有
多大?启动时间为多少秒?是如何计算的?跪求...
答:
500KW/
10KV电机
电流约为33A(你应该给出电机
额定电流
),启动电流根据
电机的
工作性质决定,一般为额定电流的4-7-12倍,最大20倍,你这个不知道工作性质,但最7倍,那么启动电流约为210-220A,启动时间也要根据工作性质定,这里给你10-13秒,可以调至15-20秒,最大不能过25秒 ...
10kv电机额定电流
是105a功率是多少
答:
功率=
电流
*电压*效率 例如效率为86% 105*10*0.86=903 KW 功率大概1000KW左右
额定功率为400KW,功率因数为0.8的
10KV的电动机
,
额定电流
是多少?
答:
400÷10÷√3÷0.8=28.9A,计算结果仅供参考,实际
电流
会有所出入
高压
电机
,型号YTM560-8,额定功率630KW,额定电压
10KV
,求
额定电流
是多少...
答:
告诉你个口决,是高压知道容量求
电流
是;
10KV
百六,(6/100)就是乘0.06,6KV百十,若为KW再加两成。你这个电流约为45.5A
10KV
630KW
额定电流
44.1A变比75/5,求
电机的
速断和过流定值分别是多少...
答:
电机的
速断定值只要躲过启动电流即可,定值=8*44.1/(75/5)=23.5,其中8是启动电流倍数,国产
电机有
时候8倍还躲不过去,如躲不过去就按10倍整定,动作时取胜限0秒。过电流按照12-1.5倍
的额定电流
整,定值=1.3*44.1/(75/5)=3.82,动作时限取大于电机的启动时间,如10秒。这是定时限整定...
10KV高压电动机
启动时启动
电流
为
额定
值的几倍
答:
10KV高压电动机
启动时启动
电流
为
额定
值的3-6倍。由于低压变频器电压低,电流却不可能无限制的上升,限制了这种变频器的容量。由于输出变压器的存在,使系统的效率降低,占地面积增大。输出变压器在低频时磁耦合能力减弱,使变频器在启动时带载能力减弱。对电网的谐波大,如果采用12脉冲整流可以减少谐波,但是...
500KW
10KV高压电机
启动
电流有
多少?配多少的电缆,要带铠装的?
答:
500/(1.732X10XφXη)=500/(1.732X0.85X0.9)=37.7A 起动电流一般4-7倍
额定电流
,也就是150A-264A 选NR-YJV22-4X6电缆就可以了,一般高压电缆选得大一点,实际选用NR-YJV-3X25+1X16
10 KV的
电缆;对于
电动机
负荷,只要不是经常启动的,就不用考虑起动电流的大小,500KW的
电机
肯定不...